KUKA工业机器人与S7-1200PLC实现Profinet通讯步骤详解图文版

[复制链接]
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
>

小编推荐:1.分享下载 | 安川、KUKA、ABB、FANUC全套资料!     
2.【15G】西门子200/300/1200/1500PLC视频教程免费领取啦!限200人

3.限时下载|【10G】三菱、西门子、欧姆龙PLC全套视频教程!
本次内容来简单谈一谈KUKA工业机器人与S7-1200PLC实现Profinet通讯的步骤。

步骤1:完成硬件接线
网线一端连接至控制柜门上的KLI端口,另一端连接到交换机,PLC也连接到交换机(交换机无型号要求),交换机再连接到电脑。具体接线方式如下示意图:



步骤2:将编程电脑、PLC、KUKA设置成同一个网段(因KUKA的底层设置原因,最好不更改机器人IP地址)
(1)在博途软件中新建项目,并添加新设备,就是添加一个S7-1200型PLC



(2)点击选项—添加设备描述文件—导入KUKA机器人的GSD文件,这个GSD文件可以在KUKA机器人的示教器存储目录中找到,也可以私信找电气技术微课堂小编索要。



(3)安装GSD,并把KUKA设备进行组态






(4)设置好以上后(包括PLC地址),接下来就可以编译下载到PLC。下载完成后PLC会报红灯,是因为下一级组件存在故障,即还没有设置机器人端,连接不到下一级组件,所以报错。也可以使用此方法判断是否连接成功。
步骤3:WorkVisual对KUKA进行设置
步骤4:激活、添加Profinet、DTM选择Profinet,详细设置过程如下图









步骤5:双击Profinet进行设置



步骤6:进行信号映射



首先生成代码,再下载到控制器,注意在控制器上做好确认工作



步骤7:机器人侧的信号确认:
器人侧即为映射时的IN(..),PLC侧则是在博图里对KUKA设备设置时的IO地址