[西门子] (博途)S7-300 PLC停车场空闲车位数码显示程序设计

[复制链接]
发表于 2024-5-27 19:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说有车一族想必感同身受,每当我们去各大商场,例如万达、苏宁、德基等,是需要停车的,各大商场都有自己的地下停车场,那么地下停车场外部的电子显示牌,显示的就是本停车场的剩余车位,是否已停满等!那么这个转换到我们工控PLC应该如何去编写呢?01控制要求
某停车场最多可停150辆车,用两位数码管显示空闲车位的数量,用出、入传感器检测进出停车场的车辆数目,每进一辆车停车场空闲车位数量减1,每出一辆车闲车位数量增1。空闲车位的数量大于5时,入口处绿灯亮,允许入场,小于或等于5时绿灯闪烁,提醒待进场车辆将满场,等于0时,红灯亮,禁止车辆入场。
02PLC变量表

03程序设计
第一步:(开机预置计数器的值为150)



第二步:(车辆进出计数)



第三步:(空闲车位数转换为4位SEG码)



第四步:(高位数码为0时不显示,否则显示高位数码)



第五步:(低位数码显示)



第六步:(空闲车位大于5时绿灯常亮,空闲车位小于或等于5时绿灯闪烁)



第七步:(空闲车位为0时红灯亮)

04演示效果
第一步:(开机设置计数器值为150)



第二步:(计数器C0的当前值MW20为空闲车位数量,空闲车位MW20大于0时,每进1车,空闲车位数量减1,使空闲车位数量最小为0,不出现负数,空闲车位MW20小于50时,每出1车,空闲车位数量加1,使空闲车位数量不会超出最大值150。)




第三步:(将空闲车位 BCD(MW10)由SEG指令转换为七段显示码保存到MD40 中,其中MB43 为个位,MB42为十位)



第四步:(当十位BCD码(MB42)为0(七段码16#3F)时,将0送入QB125,不显示十位的0,否则,将 MB42送入 QB125,显示对应的十位数字)



第五步:(将 MB43送入 QB124,显示对应的个位数字)



第六步:(当空闲车位数量大于0且小于或等于5时,绿灯闪烁,当空闲车位数量大于5时,绿灯常亮)



第七步:(当空闲车位数量等于0时,红灯亮)