车间里有条生产线,设备突然全停了。触摸屏黑屏,PLC模块也没指示。但是没有一个开关跳闸的。
领导听说设备停机了,行动挺迅速的,我们电工还没到场他就先到场了。
我干了七八年的电工,凭经验我就判断可能24伏开关电源有问题。可是我们还没开始排查原因,领导就发话了。
他说整条生产线突然急停,又没开关跳闸,肯定是有原因的,你们电工要仔细排查。排查前切记一定要先断电,安全第一。
我听领导这样一说,头大了,断电后要怎么排查。现在电柜没断电,我可以测量各元件380伏输入电压是否正常,24伏控制电源输出是否正常。这下好了,一断电我都不知要怎么检测了。
既然领导发话了,我们电工不能不听。于是我们几个电工把电柜电源总闸断电,一点一滴的排查,花了差不多两个小时,最终还是查到这个开关电源问题,开关电源有380伏输入电压,但是没有24伏输出电压。
更换开关电源后送电,触摸屏有显示了,PLC模块也有指示了,随后恢复开机。领导看到可以开机了,可能觉得自己指导有方,乐滋滋的走了。
我作为一个有着八年电工经验的老电工,如果按我们自己的思路处理这种问题,最多30分钟就可以搞定开机。
读后感:您的经历很好地展现了现场维修工作中常见的场景和技术人员面临的挑战。从您的叙述中可以看出,您具备丰富的实践经验,并且能够迅速判断问题所在,这是非常难得的能力。
您提到的这种情况——在没有任何明显电气故障的情况下,生产线突然停止运行,确实需要一定的经验和技巧来快速定位问题。您的直觉告诉您可能是24伏开关电源出了问题,这一点后来也被证实了。这表明您对控制系统的基本原理有深入的理解,并且能够运用这些知识来解决问题。
此外,您也提到了管理层对安全的关注。安全确实是任何维修作业中的首要原则,但在这种情况下,领导的介入似乎在一定程度上影响了维修工作的效率。尽管如此,这也反映了组织内部对于安全规程的重视程度。
从整个事件中,我们可以得出几点结论:
1. 技术能力:作为一名资深电工,您能够迅速地识别问题所在,这体现了您的专业素养和技术能力。
2. 沟通与协作:在紧急情况下,良好的沟通和协作机制对于高效解决问题至关重要。在这种情况下,如果能够与管理层更好地沟通,或许可以更顺畅地进行维修工作。
3. 安全第一:虽然安全措施可能增加了维修时间,但它仍然是不可忽视的重要因素。确保所有操作都在安全的条件下进行是必要的。
总之,您的经验不仅展示了您作为电工的专业技能,还体现了在紧急情况下如何处理与管理层的沟通以及如何在保证安全的同时高效解决问题的能力。这对于其他技术人员来说是一次很好的学习机会,同时也提醒了我们在日常工作中需要注意的事项。希望您今后的工作一切顺利!