PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 8983|回复: 0

[西门子] 【工控笔记】威纶通触摸屏与S7-SMART MODBUS RTU通信

[复制链接]
发表于 2024-3-25 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加站长微信发送本篇笔记链接获取本文中的测试程序。



威纶通配置

在威纶通编程软件中 常用—系统参数—设备—新增设备

按照如下图所设置

通信参数:

协议:Modbus RTU

触摸屏接口类型:RS485 2W

触摸屏COM号参数:COM3,波特率9600,8数据位,1停止位,无校验。

从站站号:1



画面中设置16位字类型数据 如下图配置 40001地址





画面中设置32位双字类型数据 如下图配置 40006-7地址



画面中设置布尔型变量 如下图配置 40010字存储区中第1个位地址



画面中设置布尔型变量 如下图配置 40010字存储区中第9个位地址



PLC程序

PLC程序如下图,按照与触摸屏配置相符合 具体说明可参考笔记

【S7-200smart】 Modbus RTU 通信–从站







触摸屏与PLC通信接线

触摸屏与PLC通信线连接 首先去威纶通官网找到对应触摸屏型号的端口引脚图 如下图MT8071IE 我们用到了RS485 COM3 对应引脚9+ 6-



PLC选用西门子S7-SMART系列 引脚 3+ 8- 对应引脚连接



测试

威纶通画面状态



PLC状态



欢迎关注工控笔记微信视频号

本帖子中包含更多资源