PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 96631|回复: 0

[西门子] 西门子 S7-1500的漏洞分析与复现

[复制链接]
发表于 2024-8-13 13:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.研究背景

西门子PLC广泛运用在各行业的工业控制系统上,比如钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等行业,其安全性直接关乎国家民生安全。

2019 BlackHat USA会议上,安全研究员Sara Bitan指出西门子PLC最新的通信协议S7Comm-Plus存在安全问题。为此,启明星辰ADLab对相关漏洞进行研究,并在西门子S7-1500设备上复现了攻击效果。


2.西门子PLC协议

西门子PLC包括S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200以及S7-1500等多个系列。S7-200/300/400系列PLC采用早期的西门子私有协议S7comm进行通信,S7-1200/1500系列PLC采用西门子S7Comm-Plus协议进行通信。

S7Comm-Plus协议在S7comm基础上引入了密钥保护机制,以对抗会话劫持、重放攻击和中间人攻击等。TIA与PLC交互过程可分为以下4个阶段:

(1)TCP Connection

(2)COTP Connection

(3)S7Comm-Plus Connection,即四次握手密钥认证阶段

(4)S7Comm-Plus Function,功能码执行阶段。



图1 S7Comm-Plus协议交互流程

密钥认证成功后方可进入功能码执行阶段,图2为四次握手认证具体流程。



图2 四次握手认证

(1)TIA向PLC发送M1开启一个新的会话。

(2)PLC将返回给TIA一个响应包M2,M2包含 PLC固件版本和随机数ServerSessionChallenge,长度20个字节。



图3 M2认证数据包

(3)TIA收到M2后,将向PLC发送M3,M3中包含SecurityKeyEncryptedKey(图4中红色框所示)。其中,Magic字段为0xfee1dead,长度180字节。SecurityKeyEncryptedKey里包含3个关键的加密字段(图4中蓝色框所示)。



图4 M3认证数据包

(4)PLC收到M3后,进行密钥认证。若认证成功,向TIA回复M4数据包。

四次握手认证完成后,TIA向PLC发送功能码数据包,功能码数据包中包含IntergrityPart字段,如图5所示。PLC收到功能码数据包后,首先校验IntergrityPart字段,若校验通过,执行相应功能码。



图5 stop功能码数据包


3.算法分析

虽然主机TIA与PLC之间的认证引入了非对称加密算法,但是PLC与主机之间并没有进行绑定,因此仍然存在安全问题,攻击者可以伪造成一个恶意的主机/工作站,利用已知的公钥及加密算法,对PLC进行非法控制或者中间人攻击。

下面介绍密钥生成算法流程:



图6 密钥生成算法



    主机(TIA)随机生成20字节的PreKey,使用类椭圆曲线加密算法和公钥加密PreKey,作为Keying materaial 1(对应图7中M3数据包的EG1、EG2)。

    主机(TIA)根据PreKey计算KDF,并由此生成CEK(Checksum Encryption Key),CS(Checksum Seed),KEK(Key Encryption Key)。

    主机(TIA)将Challenge和KDK相结合,使用AES-CTR加密算法和KEK进行加密,其结果作为Keying material 3(对应M3数据包中的EncryptedChallenge和EncryptedKDK)。

    主机(TIA)用CS和Keying material 3进行哈希运算(Tabulation Hash),得到结果TB-HASH。

    主机(TIA)使用AES-ECB算法和CEK来加密TB-HASH并得到结果Keying material 2(对应M3数据包中的EncryptedChecksum)。




图7 M3数据包结构


4.漏洞复现

我们对OMSp_core_managed.dll进行逆向分析,通过调用关键接口函数,构造四次握手加密认证数据包。攻击端首先发送认证数据包,密钥认证完成后发送stop功能码,成功使得西门子PLC S7-1500停止运行。

正常运行时,PLC S7-1500运行指示灯为绿色。运行状态如图8所示。



图8 攻击前PLC正常运行

发送攻击脚本后,PLC S7-1500运行指示灯变为黄色,PLC停止运行,PLC状态如图9所示。



图9 攻击后PLC停止运行

攻击演示视频如下所示:



video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1307943738727071746


5.安全建议

西门子官方已发布安全补丁:

https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-232418.pdf

https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-273799.pdf


6.小结

在本篇文章中,我们分析了西门子S7系列最新的通信协议S7Comm-Plus。虽然主机与PLC之间的通信协议采用了强大的加密算法,但是PLC并没有对TIA进行认证,使得攻击者可以伪装成一个恶意的TIA,在其通信过程中插入任意指令,如PLC的启停指令,即可达到远程控制PLC的效果。除此之外,相同型号/固件版本的PLC,其私钥完全相同,这意味着同样的攻击方法适用于所有相同的PLC。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-11 07:34 , Processed in 0.046459 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表