PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 12158|回复: 0

[三菱] 实例 | 西门子1500与KUKA工业机器人进行Profinet通讯

[复制链接]
发表于 2024-7-14 23:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式


发那科/安川工业机器人资料免费送,你要吗?

(点击上方红字,免费领取资料)

前段时间项目接触到需用西门子1515FCPU与库卡进行Profinet通讯,库卡的安全配置走的是Profisafe,并不是走的控制柜底部的X11插头,下面我将该项目的配置步骤分享给大家:

一、 硬件:

1. 西门子1515FCPU;

2. 库卡KRC4系统控制柜;

二、 软件:

1.Workvisual4.0;



2.博图V14SP1;



三、步骤:

1.连接好机器人电缆并正常开机后,会发现示教器上方会显示一条横向提示框,如下界面黄框标示部分:



这时你需注意下机器人控制柜下侧是否有标号为X11的插座,若无的话,说明该机器人的外部安全配置需通过网络来配置。

2.机器人侧的组态:

打开WorkVisual4.0并在线下载KUKA备份,有时候若你不知道使用该软件的哪种版本的话,你可以从机器人控制柜拷出来,一般机器人发货时会把能用到的软件都备份在机器人的控制柜内,这是你可以用U盘拷出来,具体方法不在这多说,今天主要讲软件配置问题;

(1).打开WorkVisual,点击搜索,出现下图所示:



(2).可用的单元项若显示未找到单元时,需对机器人和自己用的电脑IP进行设置,使两者都处于同一网段,设置好后再次点击搜索,就会出现下图所示:



点击“+”,出现子选项》》选中绿色箭头标记一栏》》点击打开;



(3)右键下载完成的项目》》再点击“设为激活的控制系统”;



(4).右键点击Profinet》》再点击“设置”,出现下图,黄色标记部分需特别注意,PLC组态时会用到,当两边都设置一致时通讯才会进行:



(3). 双击下图中的设置》》选中“参数‘’》》设置 安全识别号;



综上,机器人侧设置完毕,将修改后的配置传到可控制柜即可。

3. PLC侧的组态:

  (1) GSD文件的导入:点击选项》》管理通用站描述文件》》选择与机器人侧相同版本的GSD文件,进行安装;



(2) 点击“设备与网络”》》将添加的GSD文件拖入设备与网络框内;



(3)双击KUKA标识》》修改属性;





(4) 编程:根据自身的要求设置输出,当在Safe功能块进行编程时,注意添加去钝化程序,当报警触发时,解除报警需要激活去钝化程序,这样用到的安全(Safety)IO点才会刷新。



KUKA自带的安全IO包括的信号名称与对应地址可在WorkVisual中查询,查询方法:



当通讯正常配置并导入后,示教器会出现下列报警,可以通过报警信息和上图片中的IO信号名称、地址作对应,进行激活;通常需要配置的信号为:002 Input NHE-外部紧急停止 (急停按钮)

002 Input操作人员防护装置(安全门、光栅)

005 Input安全停止1

006 Input安全停止2

010 Input安全运行停止



4.过程中遇到的问题及解决方法:

   当把WorkVisual的备份重新传入控制柜时,WorkVisual出现报警信息,见下图:原因是机器人控制柜已安装一些功能软件,而电脑的WorkVisual并没有添加这些功能,这是需要从控制内用U盘将那些功能软件安装包拷出来,并安装在WorkVisual上,安装方法:在不打开任何程序的情况下点击工具》》备选软件包管理》》安装》》选取拷贝的文件,之后再重新下载,解决问题。









小编推荐  

揭密工控界第一大黑帮圈粉记!

小编带你了解工控帮的小秘密!

免费领取:ABB工业机器人资料!

限时赠送:这份绝好的库卡工业机器人资料你要吗?

零基础,你如何成为优秀的电气工程师?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-8-18 00:11 , Processed in 0.047059 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表