[复制链接]
发表于 2024-5-13 10:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有学员遇到了一个问题,他发现存储区域存储的数据在断电后会没有,他说想要断电后保持。其实解决方法就是在题面上,PLC可以设置断电保持他叫保持区域,我们看看怎么设置吧。


01
设置地方1. 保持区域是在软件里面的系统块中的设置的,打开系统块。




2. 在这个界面的可以设置对应的数据区的偏移量和元素数目。




02
如何设置接下来我们要怎么设置对应的数据区的偏移量和元素数目呢。


我下面举例一个例子我要设置VB100-VB120,VW50-56,C0;


数据区是填写数据的类型
如:VB100-VB120就是VB;
VW50-56就是VW;C0就是C。





偏移量是指起始地址
如:VB100-VB120,我们取VB100的100;
VW50-56就是VW50;C0就是0。






元素数目是范围的数量
如:VB100-VB120是有21个VD组成的;
VW50-56就是4个VW,CO由于范围只有本身,所以一个元素数目。






03
PLC数据处理过程在断电和上电时,CPU会执行以下操作以处理保持性存储器:



断电时CPU将指定的保持性存储器范围保存到永久存储器。


上电时,CPU首先会清零V、M、C和T存储器,然后将所有初始数值从数据块复制到V存储器,并最后将保存的保持数值从永久存储器复制到RAM。