[西门子] 西门子变频器G120的调试回顾

[复制链接]
发表于 2024-5-11 20:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术论坛精华帖分享


此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:隐身人
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
点击文章末尾的阅读原文,可以看到该作者更多精华帖。
我们做工控的,变频器是经常会接触到的,做了这么多年数控应用,变频器接触了太多的种类和品牌,西门子G120的调试还是第一次接触。说起这件事还是去年发生的,我一个朋友在外帮调试一台多功能倒角机,调试到中途家有急事不得不回去,现场需要有人临时配合一下,没办法找到我,是朋友一定要尽量协助的。
到了现场首先了解设备结构和控制环节,发现正在调试主轴功能,该功能控制器是西门子G120变频器,该变频器还是第一次使用,耳闻已久,第一次接触还有点小兴奋,哈哈...


第一步,先找到调试手册看了下功能,发现现在需要调试的是:多段速设定和模拟量设定。于是找到了相关的文本:按文本调试,一步步进行。
进入SETUP菜单:
弹出“RESET”是否删除所有参数;“YES”or“NO”可以根据自己的需要选:

P——1900设置完成弹出FINISH按OK,后选择YES,调试完成。
设置后发现报错,报错就要查手册,后发现是P——1900不为0导致的。
继续向下调试,下一步开始了解端子功能:


再下一步:多段速调速.

将DI 数字量输入端口r722.0, r722.1,r722.2,r722.3 分别连接到p1020,p1021,p1022,p1023 固定位

p1020=r722.0;
p1021=r722.1;
p1022=r722.2;
p1023=722.3;
设置参数p1001到p10015对应不同转速(r/min),G120变频器最多可以实现15段不同转速。

P——1000=3 固定转速;

P——1070=r1024 将主设定值与转速固定值互联;要将18,69,34号端子短接,9号端子分别与5到8端子接通,对应二进制。

经过这么多资料的参考,功能基本小成,还有些不足,就是速度一变快就报警,后来又查了手册,逐一处理,用了一天时间,基本功能大多都有了。还需要进一步优化,第二天朋友就回来接手了,我也算帮了已天忙。


该调试参考了调试手册,百度文档收集的笔记。分享此次调试过程,供坛友参考。总之,G120变频器的功能还有很多,有机会要从头弄一次。