PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 39|回复: 0

[西门子] 西门子变频器MM4报F0001的6种判别方式

[复制链接]
发表于 2024-5-11 20:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术论坛精华帖分享


此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:钮慧萍
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
点击文章末尾的阅读原文,可以看到该作者更多精华帖,也可以继续访问西门子工业支持中心技术论坛。
MM4中F001故障的判断:
F001、A0501(过电流)在MM4产品的服务中是比较常见的,在最近当值班工程师时也遇到了好几个这种服务,根据这几年的总结,我觉得处理此故障的时候还是有很好的办法来准确判断故障原因的,把它总结一下,希望对大家会有所帮助。


F001和A0501是根据检测从变频器输出到电机的实际电流来触发的,所以基本上装置有此报警不是输出确实有过流的情况发生就是装置内部电流检测部分损坏,个别情况是因为变频器软件功率定义的问题,当然和参数设置如斜坡或提升太短也有关系,这个原因很好判断和检查,就不再详细说明了。下面只从软件、硬件和外围故障三个方面加以分析和介绍。






一、软件问题
因为软件的问题造成F001和A0501报警的基本上都发生在对装置重新进行功率定义之后。我们可能都遇到过在更换完F尺寸的触发板并且用PowerStack软件做完功率定以后,在负载很小或者是没有负载的情况下,启动变频器,当频率上升到十几赫兹左右时装置就报F001故障或A0501的报警,反映在参数上是:P305和P307参数在任何情况下都不能被修改。这是因为Power Stack存在一定的缺陷,解决办法是:


1、再次重写功率,并断电,这样可能就解决问题了;但是也有种可能:反复的写都不能写成功,或者随身并没有带电脑、通讯线,这时可以采用下一种办法,从参数上对其进行修改,解决软件的缺陷。


2、进入到专家级参数,读取内存的数据,对其进行改动。






二、硬件问题
判断是否是硬件的问题,首先还是要先在未送电的情况下测量一下IGBT的特性,IGBT的断路和短路都是比较容易测量,可以判断是否是IGBT的问题,初步判定没有问题之后在送主电。


一般来说如果送电就有F001的报警且无法复位,基本上可以断定是装置本身硬件有损坏,处理此类问题时可以借助一个专家级参数r0069来作参考,进行故障点的判断,当然查看此参数需要密码才能看到。
    r0069.3 U 相偏移
    r0069.4 V 相偏移
    r0069.5 W 相偏移
在正常情况下,这三相电流的偏移的绝对值应该是接近于0A的值。


1、I/O板损坏
有相当一部分的送电就报警F001时由于I/O板引起的,这时查看r0069中的相电流值都是很正常,把I/O板重新安装一下可能就解决问题了。这是否说明I/O板中也有电流的检测电路呢?答案是否定的,I/O板内部的电路没有参与到电流检测当中去,只是与主板的联接接口中的一路与F001报警有关系:

图中X1是控制板与I/O板连接端子的定义:其中第60脚SI_ALS在I/O板上是与M即接地相联接的,当I/O板未安装到位或内部有机械性的损坏时,X1-60悬空,此时SI_ALS为高电平,而SI_ALS#输出为低电平,此低电平信号送到处理器后主板F001的报警就被触发,这就是I/O板与F001报警有关的原因。


2、电流检测故障
当装置送电就报F001故障且不能复位时,如果查看r0069参数中有一相电流偏移特别大或者连续变化时,可以断定这一相的电流检测出现了故障。在A-F尺寸中电流的检测是通过786J对输出侧的取样电阻的模拟信号进行采样、然后转化为数字信号送到处理器。

一般情况而言,如果是原边的18.5V电源问题,r0069中此相的相偏移电流值是呈正余弦连续变化的,如果是检测元件786J损坏,相偏移的值是一个很大的不变化的值。


在Fx和Gx中电流检测是通过电流互感器的来实现的,互感器的检测信号直接送到CIB板, CT的功能相当于786J,对于在Fx和Gx可以近似的按照上面的思路把来进行判断。实际服务当中可以采用把拔掉CT端子的方法来判断是否电流互感器的问题。


3、主板损坏
如果F001无法复位,查看r0069参数中三相相偏移电流都是连续变化的数值时,这时很有可能是主板的问题,如电路图说示:

电流检测的副边共用同一个来自于主控板的P5V控制电源,所以当主板的P5V电源出现问题时,三相电流检测的相偏移电流会同时出现错误,即出现三相电流偏移都不正常的情况。


4、逆变侧故障
前面提到IGBT的断路和短路是比较容易在静态下进行判断的,在A-F尺寸的MM4的维修中也遇到过因为触发电路损坏造成输出电压不平衡或只有两相出力的情况从而在驱动电机和负载造成力矩不足从而产生F001报警的。此类故障判断起来还是比较容易的,可以首先去掉电机电缆然后送上主电源,然后分别在静态和启动的状态下测量变频器的三相输出电压,有问题的那一相还是很容易判断的。






三、外围故障
因为外部原因造成装置出现F001报警情况也比较常见,多数与电机和接地有关,如下面的服务:


这个客户现场有两台200KW的430的装置,客户反映都是一启动即报警F001,当时要求客户把电机甩开再试一试,客户的反馈还是同样一启动就报警,而且U、V两相输出间短路。因为两台都是一样的问题,为了慎重起见还是给客户发了报价确认,并没有直接派工程师,也许就是因为有需要花钱的风险,所以客户又仔细的进行了检查,后来发现断开电机时不是从变频器侧脱开的而是从电机侧脱开的电缆,问题恰恰出在这里,最终的故障原因是电机电缆进水,造成U、V之间短路,从而启动的时候产生F001的报警。


综上:基本包括了大部分的此类故障,希望能对大家在处理此类问题时有所帮助。
长按识别下方二维码关注西门子工业支持中心电子杂志每月为您推荐超多工控资讯



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-6-5 02:17 , Processed in 0.049631 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表