1。启动、保持、停止电路 x1 x2 |--||---|/|-----(y1) | | | y1 | |--||- |
2.三相异步电机正反转控制电路
| | x0 x2 x1 y1 |--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y0) 正转 | | | y0 | |--||-- | | x1 x2 x0 y0 |--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y1) 反转 | | | y1 | |--||------ |
3.闪烁电路
x0 T1 |--||---|/|-----(To)k20 | | T0 |--||-----------(T1)k30 | | |-----(y0)
4.延时接通/断开电路
x0 |--||-----------------(T0)k90 | | y1 x0 |--||--------|/|------(T1)k30 | | t0 t1 |--||--------|/|------(y1) | | | y1 | |--||--- |
5. DF上升沿微分,DFI下降沿微分
概述 DF:当检测到输入触发信号的上升沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。 DFI:当检测到输入触发信号的下降沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。 程序示例
示例说明 在检测到 X0的上升沿(OFF→ON)时,Y0仅为 ON一个扫描周期。 在检测到 X1的下降沿(ON→OFF)时,Y1仅为 ON一个扫描周期。
描述 当触发信号状态从 OFF 状态到 ON状态变化时,DF 指令才执行并且输出仅接通一个扫描周期。 当触发信号状态从 ON状态到 OFF 状态变化时,DFI 指令才执行并且输出仅接通一个扫描周期。 若执行条件最初即为闭合,则 PLC接通电源,则不会产生输出。 编程时的注意事项 DF 和 DFI 指令的使用次数有限制,CX1-16R使用这两个指令的次数之和最多为 128 次。
6。微分指令的应用示例 如果采用微分指令编程,可以使程序调试更加简单。 自保持回路应用示例 使用微分指令可以保持输入信号。
7。交替回路应用示例 使用微分指令也可以构成一个交替变化回路,实现利用同一个输入信号切换进行保持或释放。
|