[三菱] 三菱Q系列CCLINK教程之远程模拟量模块

[复制链接]
查看95715 | 回复0 | 2024-3-30 15:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家多多推荐阅读给身边的朋友ID:gksq888,大家的关注会给与我更大的力量写下去。由于时间不集所以更新速度慢,但是我会坚持更新下去,每次更新都会给大家来点实惠的。

本文主要按照以下目录讲解:

一、CClink架構

1、主站設定

2、遠程站號及傳輸速率設定

3、主站接線

4、傳輸電纜

5、遠程模塊接線

1AD

2 DA

6、接地方式

二、CC link軟件

1、主站BFM區

2、主站與PLC CPU交握

3、主站與遠程站或I/O模塊的交握

4、主站與遠程站或I/O模塊的初始化設定

1AD

2AD初始化註冊

3Example:

4DA

5DA初始化註冊

6Example:

三菱Q系列CCLINK教程之远程模拟量模块

一、CClink架構



CClink系統配置



1、主站設定



傳輸模式及速率



2、遠程站號及傳輸速率設定



3、主站接線





4、傳輸電纜



注意:

1、普通CC link電纜終端電阻110Ω

2、高性能CC link電纜終端電阻130Ω
5、遠程模塊接線

1、AD

電流/電壓輸入接線



2、DA

電壓輸出接線



電流輸出接線



6、接地方式



特別提醒:輸入輸出接線需注意信號抗干擾,包括感應及噪音等

二、CC link軟件

1、主站BFM區



2、主站與PLC CPU交握





3、主站與遠程站或I/O模塊的交握





4、主站與遠程站或I/O模塊的初始化設定

1.AD











2.AD初始化註冊





3.Example:











AD與DA都需要讀取寫入區初始化設定
4、DA











6、Example:







AD與DA都需要讀取寫入區初始化設定

注意各設定的設定要求。

CClink的異常處理



希望大家多多參考手冊,再學習或者工作中運用,達到學以致用的目的。今後還會有更多的文章呈現。大家多多支持。ID:gksq888

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则