阅读模式
对新手来说,昆仑通态触摸屏刚学有点麻烦,因为P인LC的变量你不能直接在触摸屏里使用,需要在触摸屏建立变量联系才能用。下面做个一个完整教程。
先拿三菱FX系列的P인LC举例,PLC和触摸屏的通讯电缆买触摸屏时就可以一并订购,打开昆仑通态触摸屏组态软件- MCGSE
点击新建
选择你买的屏幕对应型号点确定
点击设备窗口
下面设设备设置画面
如果没有出现红色框的话,可以点击蓝色圈圈那里打开设备工具箱
我们发现石边刚好我们要的三菱FX编程口,属于串口通讯,昆仑通态的需要先添加通用串口副设备,再添加FX编程口,
看,我直接点FX编程口是不行的
如果没有你要的PLC设备类型点设备管理
点设备管理有更多选择
转到FX那里
先加父设备,再添加FX编程放到下面
好,再双击上面蓝色的设备0-三菱FX系列打开下图
这里可选择FX1N,2N,3U等具体型号
接下来就是建立变量连接了,昆仑通态的变量个数是有限制的,不是PLCX、Y、M、D等等有多少,触摸屏就对应有多少变量,需要自己添加。我先把原有的删掉。
删掉默认的点击增加设备通道
这也是可以选PLC对应的XYM等
以输入点X举例
通道个数20,批量的,就不用一个一个输入。
已经有了,点击快速链接变量,
数据对象可以自己命名,可以是汉字,也可以是字母,习惯编程的一直接输入X0开头的,
上面就对应上了,
点确定后再点全部添加
关闭设备窗口有弹出点击是
点用户窗口,新建
新建窗口0打开
点绿色框画个矩形双加打开选择填充颜色
点击问号可以看到我们新建的变量,由于对象名X0-X9我故意定义为和PLC的一样的
回到设置那里
其实X9对应的PLC的X11,这点小伙伴们要注意,昆仑通态变量定义是十进制的,三菱 FXPLC是8进制。
再回到刚刚那个矩形框我可以输入x9也可以点问号再去选择X9都一样
这个填充颜色的用法就是当X9(plc的x11)=0时这个框是绿色,等于1时这个框变红色。
选择“输入11"对比设置那里其实对应的是PLC的X12
那么我们输入一个X23呢?
明显不行,PLC是有X23,但是触摸屏没有,不认
总结就是触摸屏只认你在设备窗口添加的变量,没有定义添加的变量是不能拿来用的。
文章来源:非标设备自动化设计
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
成精的年糕
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』