直接上图:
[upload=jpg,2057582079756292902.jpg]UploadFile/2009-7/20097219205589820.jpg[/upload]
具体的连接方式如上图,,初次作的实验。
已经确认的项目有:
1:AM26LS31输出的差分信号正确,指令脉冲和方向脉冲有。
2:伺服器JOG和手动测试也是OK
3:参数设置:指令脉冲方式为信号+方向,控制方式为位置控制,禁止脉冲输入为无效。
问题是:
1:试运行的时候,通电时,伺服电机低速自转,没有给信号脉冲就转,一直转。速度4r/min。
2:给低速脉冲后,电机轴随脉冲信号转动。往前一冲一冲得。
3:把PLC信号线(黄绿线)短路,电机不转。
问题:为什么通电就自转呢?这样位置控制就现实不了了!请大家帮帮,分析一下。小的先谢了!
|