[讨论]是否有人知道

[复制链接]
查看1266 | 回复4 | 2009-5-2 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

我想编写如下的程序,可否提点建议?

有五个互锁的输入x1,x2,x3,x4,x5。有五个互锁的输出y1,y2,y3,y4,y5。

要求:(1)初始时刻只有一个输入如X2。对应有一个输出y2。

(2)假定在某时刻,有Xn输入,则延时一段时间后,断开y2,再延时一段时间,闭合Yn。

(3)同理任何状况均与上述相同

可否帮忙?

头晕。

谢谢。

CHSIBOU | 2009-5-3 09:52:00 | 显示全部楼层

CHSIBOU | 2009-5-3 10:02:00 | 显示全部楼层
电缆计算程序 V1.1
二工大电气自动化97专升本 杨杰

程序使用说明:
安装与启动
一、运行环境:
电缆计算程序 V1.1 版的运行需要 WINDOWS 95/98 操作系统,硬件上需要显示卡至少支持800×600的分辨率,以及3M以上的硬盘空间以安装电缆计算程序。
二、安装方法:
直接将软件拷入指定的硬盘目录下。如“C:\\电缆计算程序”,但必须保证电缆数据库文件位于LIB目录下,如“C:\\电缆计算程序\\LIB”,且此目录下不应有其他无关的文件。
三、软件启动运行:
双击“电缆计算程序.EXE”文件,即可进入软件环境。
四、安装盘文件:
电缆计算程序.EXE 主程序文件
DXDLJZ.DLL 库文件,包括校正系数选择框和电缆数据列表框
LIB\\VV22四芯不等铜电缆.TXT 电缆数据库文件
...

初始设置
启动后,若软件找不到电缆数据库目录LIB,则提示无法找到LIB目录,请根据提示的目录建立LIB子目录。

界面介绍:
1、计算功率:单位KW,最好在500KW以内。
2、功率因素:从0.05~1.00变化,间隔0.05。
3、相位:三相、单相220V的A相B相C相、单相380V的AB相BC相CA相。
4、计算电流:单位A,其值根据上述2~4自动计算。是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于计算电流时,此电缆即为所选电缆。见公式一。
5、开关电流:单位A,是保护电缆用的自动开关整定电流,其值大小影响电缆选择结果,是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于开关电流时,此电缆即为所选电缆。见公式二。
6、电缆长度:单位m,最好在2000m以内,第三个选择电缆的方法中使用,关系到线路电压降的大小。
7、线路压降:第三个选择电缆的方法中的关键性指标,直接决定电缆是否满足要求,最好不超过15%。见公式三。
8、敷设位置:分空气和土壤。电缆在空气和土壤中的载流量是不一样的,一般空气中略大。三种计算方法都要根据敷设位置,决定取数据库中的哪个载流量值。
9、环境温度:单位:摄氏度,不管敷设位置如何,环境温度都会对载流量产生影响,电缆样本中给出的是测量时的温度,环境温度高于样本温度时,载流量会线性减小。
10、校正系数:电缆敷设环境是多样的,校正依据源于《民用建筑电气设计规范》JGJ/T-92中表8.4.5.1~8.4.5.8。点击详细钮后,弹出校正系数对话框,显示五种校正选择,因构件较复杂,故使用Delphi编程,制成DXDLJZ.DLL库,在VB中调用。
11、电缆:启动时自动搜索LIB目录下所有TXT文件,去除后缀,填入电缆列表框,用户所选的电缆,即成为以后数据库文件名。点击详细钮后,弹出电缆数据列表框,显示当前所选电缆的详细数据。
12、结果列表框:显示最后计算结果,给出所选电缆截面,计算压降,校正系数,电缆校正载流量,样本中的电缆载流量等。
13、计算按钮:进行计算,并选择电缆。
14、直方图:显示计算结果。
15、帮助按钮:显示本说明文件。
16、退出按钮:退出程序。

计算公式一:按自动开关整定电流计算
空气中:自动开关整定电流 < 电缆样本空气载流量×校正系数×样本空气温度 / 环境空气温度
土壤中:自动开关整定电流 < 电缆样本土壤载流量×校正系数×样本土壤温度 / 环境土壤温度

计算公式二:按自动开关灵敏度计算
1.3×自动开关整定电流×瞬动倍数 < 220V / 电缆相保阻抗

计算公式三:按线路压降计算
三相:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×1.732 / 380×10 < 线路允许压降
单相220V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 220×10 < 线路允许压降
单相380V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 380×10 < 线路允许压降

电缆数据库格式:
一、以文本文件形式存放,文件后缀“txt”,文件名要清楚地表示电缆的型号与简称。
二、每行十四个数据,从左到右依次如下所示,行尾回车换行结束。
1、电缆截面 单位:平方毫米
2、近似外径 单位:毫米
3、近似重量 单位:公斤/千米
4、空气中载流量 单位:安培
5、直埋土壤中载流量 单位:安培
6、正负序电阻 单位:毫欧/米
7、正负序电抗 单位:毫欧/米
8、相保电阻 单位:毫欧/米
9、相保电抗 单位:毫欧/米
10、样本中校正系数1.0时的空气温度 单位:摄氏度
11、样本中校正系数1.0时的土壤温度 单位:摄氏度
12、样本中校正系数1.0时的电缆埋深 单位:米
13、样本中校正系数1.0时的热阻系数 单位:无
14、样本中电缆最高工作温度 单位:摄氏度
三、行的十四个数据间以空格分隔,空格可以是一个或多个。
四、每行数据代表一种电缆规格,必须一行接一行,行与行之间、最后一行数据后不能有空行,多余的空行必须全部删除。
五、若某一项数据暂时不能获得,可以用“0”填入。
六、输入数据时必须保证每一项都是有效的正数,不能包括英文字母、符合等内容。
七、本程序附带的电缆数据均来自“上海电缆厂”产品样本,用户可自行加入其他电缆。
八、本程序所使用的电缆,只能是1KV电力电缆,用于380V/220V低压配电系统。

buqinghua | 2009-5-3 15:16:00 | 显示全部楼层

你的X2是始终通 还是通后断开,Y2始终输出,XN是通后断开吗?

你要是实在搞不好,我告诉你个收费编程的地方,比较便宜像这种我估计100左右,手机:13969697158

zzbyangong | 2009-5-5 17:43:00 | 显示全部楼层

有个笨办法,我没有试用过,你可以参考。、

就是将你的输入与输出,列出表,等表列好,觉得无误了,基本按照表编写就可以了。完成后验证一下。