求助PLC用于温度控制

[复制链接]
查看1983 | 回复9 | 2009-4-19 11:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

公司需要对一些旧的烘干加热设备进行改造,因为被检测物体是移动的,温度传感器只能采用固定式红外在线测

温仪,已带0-5V(或4-20mA)输出变送量。欲采用触摸屏+PLC+AD+DA模块的方法来实现,触摸屏上有常见的相应

按钮,各加热段的温度设定值、实测值,温度检测只能是在一定时间内多次检测的AD平均值,在触摸屏上显示,

对应实测值,AD/DA模块至少需16位的,但本人是“菜鸟”,对PLC的模拟量或者PID控制不懂,现在连选型都不能

确定用哪种PLC更好,所以想求助于各位有意的“老鸟”,指点迷津,或者愿意帮忙开发出完整的程序,如可能可

以出一定开发费用求助。谢谢!可以电话联系具体事宜!13875307583 方生

loveplc | 2009-4-19 22:23:00 | 显示全部楼层

我给你顶一下!

顺便问一下,你是那个地方的,或许我可以帮你想个办法!

fang1796 | 2009-4-20 09:30:00 | 显示全部楼层
多谢老大!终于有人顶了!我是湖南沅江的,注册论坛有联系方式,并且帖子上也有电话!
woshinidiede | 2009-4-20 12:36:00 | 显示全部楼层
顶起来。让我也学学东西!千万别沉下去。
czzgz65 | 2009-4-20 15:43:00 | 显示全部楼层
先说说想用什么PLC?然后再想办法啊!
chnlcg | 2009-4-21 15:50:00 | 显示全部楼层

这位兄弟,我以前公司是做大型电炉的,主要就是对温度进行闭环控制。我想可以交流一下,我QQ274043896

你这活儿什么时候交工呢?我这周有个方案做。下周时间多

ssgz007 | 2009-4-25 14:34:00 | 显示全部楼层

顶一下,这个活,也不是一般的老鸟就能做的吧!涉及到PID哟

lnykzl | 2009-4-29 11:30:00 | 显示全部楼层

FX2N+4AD+4DA

以上配置是测试,控制4路温度的。如果你要用PID控制就要选用晶体管输出的。简单的继电器控制通断就可以用继电器输出的。

我以前做过一些这样的工程。如果有什么问题的话可以发出来我帮你看看。

lnykzl | 2009-4-29 11:31:00 | 显示全部楼层
如果要是16路控制的换可以用FX2N+2*8AD+4*4DA
chnlcg | 2009-5-5 11:49:00 | 显示全部楼层

PID不难 在S7 300里专门的温度控制功能块,SFC58 SFC59

PID的内部程序自己编是不可能的。如果是其他牌子的PLC不妨找找看有没有专门的温度控制单元,像这些功能块 只需要进行简单设置就可以对输入输出做自动调节。