[西门子] 三菱FX1N可以直接控制数码管显示吗

[复制链接]
发表于 2009-3-27 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

我想让三菱FX1N PLC直接控制七段数码管。用了BCD指令后输出结果是二进制。

不知道有没有办法用指令搞定PLC直接控制七段数码管。

我用比较指令CMP做了一个程序但是太费事了。如果两位三位就比较麻烦。

[upload=rar,七段数码管.rar]viewFile.asp?ID=4807[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-27 21:02:00 | 显示全部楼层

可以的,你可以自己编一个编码,输出0-9,用Mov D0 K2Y0,y0-y7 对应数码管

举例说明:

D0 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 1 0 0 0 0

2 1 1 1 0 1 1 0 0

3 1 1 1 1 1 0 0 0

.......

后面的自己排一下吧!

下面是LED接线图!

[upload=jpg,led.jpg]UploadFile/2009-3/200932720581016888.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-27 21:05:00 | 显示全部楼层

http://www.plcjs.com/blog/look.asp?id=1155

这是我们学习板的视频,你可以看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-27 21:42:00 | 显示全部楼层

看看先!!!\"\"

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-28 10:19:00 | 显示全部楼层
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-4 09:19:00 | 显示全部楼层

谢谢!这样排是个很好的办法。

但是LCD数码管的动态扫描可以做吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-4 23:58:00 | 显示全部楼层

也是可以的,比如,用Y10,Y11,Y12,Y13,选通四个led来动态显示四位数字,

比如显示第一个LED是你屏蔽其他三个,同时显示要显示的数据

其他三个类推。

[此贴子已经被作者于2009-4-5 0:03:02编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 20:38:00 | 显示全部楼层
mov d0 前面是什么输入程序