[求助]关于闪烁电路的一个小问题

[复制链接]
查看3219 | 回复11 | 2008-12-4 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

,图中为闪烁电路,过20秒T0导通,这是为何T1会断开,再过30秒T1导通?

[upload=gif,shansh5.gif]UploadFile/2008-12/2008125025041345.gif[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
stat_01 | 2008-12-4 15:30:00 | 显示全部楼层

我可以给你编一个正确的闪烁电路

loveplc | 2008-12-5 00:04:00 | 显示全部楼层

用模拟软件吧!

分析太难了

LZH2008 | 2008-12-6 15:35:00 | 显示全部楼层
用模拟软件[em09]
cyjxxplc.hl | 2008-12-7 12:19:00 | 显示全部楼层

闪烁电路有多种方法可以实现啊.比如说用示教定时器指令.

lusa369 | 2008-12-7 12:35:00 | 显示全部楼层

这是典型的闪烁电路.T1的常闭驱动T0,T0驱动T1.

wangyanjing | 2008-12-8 21:48:00 | 显示全部楼层
对的!
ys.yang | 2008-12-13 08:51:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaoxi2008 | 2008-12-14 17:10:00 | 显示全部楼层
发帖的楼主,问下,如何在你编程的那个 程序里,如何改(T0)的时间,用软件,操作步骤是怎么的,是在软件里的编辑里面改时间吗?请教下,知道的各位老师请详细解说下了
hayangws | 2008-12-14 18:09:00 | 显示全部楼层

这是典型的闪烁程序,为通3秒断2秒的闪烁,在软件的在线状态下,选"监控写入"状态下,修改K20和K30的值就可以改变闪断时间

xiaoxi2008 | 2008-12-14 19:06:00 | 显示全部楼层

哦,非常感谢谢了,! 那首先我得把PLC里的程序给读出 出来,修改以后在写入进去就可以了?

还是直接通过电脑连接PLC,然后在PLC 里面修改数据就可以了???

zhangmh81 | 2009-1-2 00:08:00 | 显示全部楼层
用模拟软件就可以看出来了啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则