求助:两泵轮流转换的编程思路

[复制链接]
发表于 2008-11-12 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两污水泵互为备用,每工作4小时转换一次.当一台正在工作的泵出现故障时,另一台要投入,求教如何编程,S7-200.(有编程思路亦可),多谢!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-12 10:41:00 | 显示全部楼层

可以用定时器和比较指令做,故障可以从热继电器取故障信号,作为互投信号。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-13 20:21:00 | 显示全部楼层

定时 记数 比较

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-14 13:30:00 | 显示全部楼层
多谢指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-17 16:21:00 | 显示全部楼层
可以用定时器和比较指令做
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-17 16:22:00 | 显示全部楼层
故障可以从热继电器取故障信号,作为互投信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-18 22:21:00 | 显示全部楼层
定时 记数 比较
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-20 21:32:00 | 显示全部楼层

加一个定时器

与定时器并联一个“若另外一台出现故障就为1”的条件

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-30 21:22:00 | 显示全部楼层

本人是菜鸟,也不知道对不对,仅供楼主参考!哈哈

LD I0.0
O M10.0
AN I0.1
= M10.0

LDN T37
A M10.0
TON T37, 6000

LD T37
LD C1
CTD C0, 40

LD T37
LD C1
CTD C1, 80

LDN I0.2
AN I0.3
A M10.0
LPS
AN Q0.1
AN C0
= Q0.0
LPP
A C0
AN Q0.0
AN C1
= Q0.1

LD M10.0
A I0.2
= Q0.1
R Q0.0, 1

LD M10.0
A I0.3
= Q0.0
R Q0.1, 1

回复 支持 反对