一般的地线带电都是什么原因造成的呢?谢谢了。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-26 00:11:00 | 显示全部楼层

这个问题说起来还是比较麻烦的,因为造成PE有电的情况很多。

比如N线和PE线共用;

N线与PE线接反;

设备漏电造成相线与地线短路;

大地不是等电位的,如果你的地线连接了不同地方的大地就会造成电势差。

还有就是干扰问题有干扰源高频等;

最后就是PE线附近有大电流流过,有些杂散电流会通过大地传到PE线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-26 13:42:00 | 显示全部楼层
xiaojian同志说的很好,比较全面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-26 20:44:00 | 显示全部楼层
就是漏电,加个漏电开关,以确保人身不受伤害
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-28 16:16:00 | 显示全部楼层

同意2楼意见,

还有如果地线上级断线也是带电的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-30 16:14:00 | 显示全部楼层

主要是:比如N线和PE线共用;N线与PE线接反;设备漏电

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-31 11:22:00 | 显示全部楼层
最常见就是绝缘损坏导致漏电,而地线又没有良好接地的时候就会导致地线有电电人的现象。。,