只需一步,快速开始
微信扫码登录
按電氣回路的习惯分析,两个图的功能基本是一样的,為時效性自我保持電路,但是b图可能会引起系统不稳定.
按PLC的扫描,两段程序在X001导通时,A,B运行无差异,定时时间到后,A&B图中的Y0001断开,但是如果X001一直維持导通,B图中的T001將不会闭合,会导致Y001不能闭合,直到第二次X001断开,T001 timer也断开,再重新导通,所以B不稳定.请指正, 版主有贈金币嗎?
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图
GMT+8, 2024-9-20 09:00 , Processed in 0.044393 second(s), 24 queries .