计算机如何与PLC连接?

[复制链接]
查看1738 | 回复0 | 2008-5-12 08:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC与计算机的连接有以下3种。

■ 使用计算机的RS232C端口与PLC的编程口直接相连。
■ 通过网络、与其他站点的PLC进行通信。
■ 通过调制解调器,与远程的PLC进行通信。

· 使用计算机的RS232C端口与PLC的编程口直接相连的情况


①设置PLC的通信条件。

关于PLC通信条件设置的内容,请参照各PLC的相关硬件手册。
请预先将PLC与计算机的通信条件相符合。


②利用计算机的RS232C端口、与PLC的编程口1:1连接。

连接方法根据各PLC而不同。

·计算机与FP10、FP10S、FP5、FP3相连接时

计算机 => RS232C电缆 => RS422/232C适配器 => RS422电缆 => PLC
RS422电缆型号 :50cm AFP5520, 3m AFP5523
RS422/232C适配器型号 :AFP8550
RS232C电缆请使用市场销售的直接型电缆。

·计算机与FP1相连接时

计算机 => RS232C电缆 => RS422/232C适配器 => RS422电缆 => PLC

RS422电缆型号 :50cm AFP15205, 3m AFP1523
RS422/232C适配器型号 :AFP8550
RS232C电缆请使用市场销售的直接型电缆。

·计算机与FPΣ、FP0、FP-M、FP-C、FP2、FP2SH相连接时

计算机 => RS232C电缆 => PLC

RS232C电缆型号 :3m AFP8513

·计算机与FP10SH相连接时

计算机 => RS232C电缆 => PLC

RS232C电缆型号 :3m 9P-9P AFC85853, 25P-9P AFP85813

③请利用[工具]菜单中的[通信设置]将通信条件与PLC相一致。

详细内容请参阅通信设置。

■ 通过网络与其他站号的PLC进行通信的情况

例)计算机 => RS232C电缆 => RS422/232C适配器 => RS422电缆 => PLC1 => 网络 => PLC2

计算机 => RS232C电缆 => PLC1 => 网络 => PLC2

计算机与PLC1相连接,通过网络与PLC2进行通信。

①设置PLC的通信条件。

关于PLC通信条件设置,请参照各PLC的相关硬件手册。

请预先将PLC与计算机的通信条件相符合。

②利用[工具]菜单中的[通信设置],将通信条件与PLC1相一致。

详细内容请参阅通信设置。

③执行[在线]菜单中的[通信站指定]。

(在利用MEWNET-H的情况下,也请同时指定网络阶层。)

· 通过调制解调器与远程的PLC进行通信的情况。

例)计算机 => RS232C电缆 => Modem1 => 公用电话线路 => Modem2 => PLC2

①首先启动附带的工具软件[Modem连接],设置计算机与Modem的通信条件。

(本软件的通信设置仅有端口No.有效。)

详细内容请参阅[Modem连接]的帮助文件。

②然后进行与上述的RS232C连接及网络连接相同的步骤。