[求助]风淋加自动门PLC程序

[复制链接]
查看2411 | 回复9 | 2008-5-7 22:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

我公司是做洁净设备的,风淋系列要把传统电路改PLC.我选择三菱PLC..

设备有2个光感,2个光点开关,2个门禁指示灯,2个电锁,几个风机

手动:人从前门走:按前门开关SB1(前门开),进入风淋按前门开关SB2(前门关),光电开关KS1感应到人,风机吹风,

吹风15秒后停,人按后门开关SB3(后门开),走出风淋按后门开关SB4(后门关).

人从后门走:按后门开关SB5(后门开),进入风淋按后门开关SB6(后门关),光电开关KS2感应到人,风机不吹风,

前门光电开关KS1无效,按前门开关SB7(前门开),走出风淋按前门开关SB8(前门关).

自动:人从前门走:光感1感应到人,前门开并延时几秒后关闭,人进入风淋,光电开光KS1感应到人,风机吹风,吹风15秒停,

后门光感2感应到人后门开,延时几秒后门关.

人从后门走:后门光感2感应到人后门开,延时几秒后门关,人进入风淋光电开关KS2感应到人,风机不吹,

光电开关KS1失效,光感1感应到人前门开延时几秒前门关

请大家帮我想想要多少个输入和输出端口,选多少ER的.程序要怎么编

plccn | 2008-5-8 08:24:00 | 显示全部楼层

FX1s-32MT就可以了!

至于程序,很简单的逻辑,找个普通的懂一点PLC的电工就可以搞定

forumtom | 2008-5-8 16:20:00 | 显示全部楼层

同意楼上的意见,您是在哪里呀?

xuliang987 | 2008-5-9 08:40:00 | 显示全部楼层

我算了下,大概需要20个输入点,用FX1N,FX2N,选哪种类型的比较好.FX1S也可以吗

ywyc2003 | 2008-5-9 16:53:00 | 显示全部楼层
简单的,可以自己学习,学习
xuliang987 | 2008-5-10 17:58:00 | 显示全部楼层

我选了个 FX1N-40MR 我问到现在最便宜的1700元(含税). 谁知道那个市场价是多少啊

yupzhu | 2008-5-11 10:47:00 | 显示全部楼层

我以前做过自动卷帘门的控制,用的是lg的plc

lyzhy7075 | 2008-5-11 17:22:00 | 显示全部楼层
我做过电梯plc设计,富士、西门子、三菱都用过。
sbh080428 | 2008-5-13 15:03:00 | 显示全部楼层
三菱的plc,不懂!
f75334059 | 2008-5-19 14:25:00 | 显示全部楼层
不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则