关于
低压无功补偿柜
中电容器安装使用注意事项
1、低压电容器外壳拉一根铜线接到低压柜的外壳安装螺丝上,只要检查接地电阻符合标准也可以,直接接在PE排上更好;
2、自愈式低压电容器金属壳体接地是防止漏电对人造成伤害;我见过施奈德的低压电容器外壳采用非导电材料,体积小,重量轻,随意组合,安装方便,无接地要求;
3、要正确使用电容器要注意以下几点:
a电容器是一种储能元件,在其投入和切除的瞬间将会产生瞬时过渡过电压、过电流,且一投入即为满负荷运行。就需要通过电阻器接入电容器,或在电容器组的每一节段的电源电路中串联限流电抗器,(一般选用CJ19系列专用投切电容器接触器或外串XD1型限流电抗器),同时对接触器的开断能力应有富余,交流接触器应定期维护和更新。
b;如果轻负荷时,电容器会使电压进一步升高,则变压器铁心可能出现了饱和,在这种情况下将会产生异常的谐波量,其中某一次谐波可能被变压器与电容器间的谐振所放大,所以在轻负荷时应切出电力电容器。
c:在使用无功补偿控制器时,应尽量避免电容器频繁投切,保证每组电容器有3分钟以上的放电时间。(投切振荡也是电容器损坏的主要原因之一)
d:电容器的额定电压至少等于或大于电容器所接入电网的运行电压。若电网电压持续2小时超过420V,应选用0.45kV等级的电容器。
e:在整流设备、电力电子设备(变频器)系统中不宜直接装设并联电容器。(谐波对电容器的影响最大)
f:电容器的使用和安装必须考虑产品通风散热良好。
g:在电动机固定连接并联电容器时,应使电容器运行电流小于电动机空载电流。