[西门子] [求助]三菱FX2N64MR “6402”

[复制链接]
发表于 2006-8-1 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

我用的是 三菱FX2N64MR PLC,最近出现POWER 指示灯亮 PROG-E指示灯闪烁,所有操作都无效。

经检测结果如下:
错误代码(D80640 ) 6402

错误信息 参数错误

错误现象及原因 内存容量设置错误

解决办法 停止可编程控制器,选择参数模式,设置正确参数。

请各位老师赐教我改如何处理?

回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-30 23:36:00 | 显示全部楼层
内存容量设置错误,重新設定看看