[replyview]用过LG变频器的人都知道:它有FU1-20 最大频率、FU1-21 转折频率、FU1-22 初始频率等。 最大频率是变频器的最大输出频率,这个频率不能超过电机的额定速度; 转折频率是变频器输出额定电压的频率,在使用50HZ电机的情况下,设定成50HZ; 初始频率是变频器开始输出电压的频率,如果运行频率设定低于初始频率,变频器不输出电压。 这里说说FU1-21 转折频率: 1. 作个实验:采用三相电机750W,变频器750W,把转折频率设定成40HZ,运行频率设定成40HZ(或30HZ),上电运行,用变频器监测电流为2.9A,电机运行几分钟后过热,变频器也发生过热报警。 2. 把电机直接用空气开关控制,上电运行,用钳形电流表监测电流为1.1A,长时间运行,为发生异常。 3. 还是采用变频器控制,把转折频率设定成50HZ,运行频率设定成40HZ(或30HZ),上电运行,用变频器监测电流为1.1A,电机、变频器运行正常。 看以看出:转折频率设定成50HZ,电机运行的电流与电机正常运行的电流(1.1A)是一致的,电机、变频器运行正常。 所以LG变频器的FU1-21 转折频率是不能随意修改的。 [/replyview] |