PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 1312|回复: 5

[西门子] 请教PLC和变频器连接时取信号

[复制链接]
发表于 2012-3-12 10:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式




PLC和变频器如此连接,我现在想取出FWD和COM间的信号(他们是变频器的输入,但是Y001和COM1不导通时,FWD24V,导通时FWD为0V,就是想把这个状态取出来),我原来想当然的在FWD和COM间接了个24V的继电器,线圈连接在里面,差点把我的电机烧掉。请达人分析,并看看怎么取出我要的信号。小弟非常感谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-12 10:48:17 | 显示全部楼层
自己先顶下,上述图1 图2是我查资料看相关设备的内部设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-12 10:52:25 | 显示全部楼层
可以直接在程序中修改,另外出个Y3,把Y1,Y2的状态给Y3就可以了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-12 11:07:16 | 显示全部楼层

A1和A2就是你要的信号

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-12 11:24:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 duxiao 于 2012-3-12 11:29 编辑

版主V5,是这样吧

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-12 12:23:34 | 显示全部楼层
电源应该不要吧,PLC内部有电源的,直接接线圈就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-20 19:51 , Processed in 0.044739 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表