[求助]输出点动作时间?

[复制链接]
查看2717 | 回复8 | 2008-1-3 23:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各个品牌的PLC输出点动作时间一样吗?PLC输出点的动作时间是多少?继电器的是多少,晶体管的呢.
loveplc | 2008-1-5 09:21:00 | 显示全部楼层

继电器输出要慢一点

晶体管输出要快一点

ye_w | 2008-1-5 20:48:00 | 显示全部楼层
一般都有动作延迟。如果是很精确的控制,一般都是采用晶体管输出的。具体的时间可以参考对应的样本手册。
xinchang | 2008-1-13 00:50:00 | 显示全部楼层
PLC输出的形式分晶体管、晶闸管、继电器。动作速度依次变慢。晶体管的动作时间是大约0.2ms。晶闸管的动作时间大约1ms,继电器的动作时间大约10ms。
loveplc | 2008-1-13 16:25:00 | 显示全部楼层
以下是引用xinchang在2008-1-13 0:50:00的发言:
PLC输出的形式分晶体管、晶闸管、继电器。动作速度依次变慢。晶体管的动作时间是大约0.2ms。晶闸管的动作时间大约1ms,继电器的动作时间大约10ms。

基本是这样的!

wgsjzit | 2008-1-20 15:40:00 | 显示全部楼层
基础知识,值得总结。
shenzhenplc | 2008-1-23 23:37:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01]
kbckzq | 2008-1-27 20:52:00 | 显示全部楼层

不错。

lthlycyj | 2009-3-21 21:35:00 | 显示全部楼层

学习了!!!\"\"