PLC控制系统硬件接线问题二

[复制链接]
plczhang | 2010-5-28 19:32:00 | 显示全部楼层

PLC控制系统硬件接线问题二

模拟信号的屏蔽层应如何接地

实践证明,双绞线或双脚屏蔽线对磁场的屏蔽效果明显哟与单芯屏蔽线,对于采用标准4~20mA/0~10V/1~5V模拟信号的PLC控制系统,传输模拟信号的电缆一定要用双绞线或屏蔽电缆。在实际的PLC控制系统中,各种通道的信号频率大多在1MHZ内,属于低频范围。由于模拟喜欢频带较窄,双绞线或屏蔽电缆原则上载PLC 控制系统一侧实施接地,既应在线路对地分布电容大的一端接地,这样能够减少信号电缆对地分布电容的影响,实际系统中,一般在信号电缆数量多的一侧接地,另外,对于抗干扰要求非常高的场合,可采用双重静电屏蔽的电缆,此时,外屏蔽层接至屏蔽地线,内屏蔽层接至系统地线。系统地线可以是PLC控制系统的隔离地,模拟控制地,或者是系统独立的接地线。对于共模干扰严重的场合,可 通过添加共模电感来消除共模干扰。对于多点地点位浮动频繁的场合,可采用DC/DC隔离模块来实现电气隔离杜绝干扰。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则