PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 414|回复: 0

PLC控制系统硬件接线问题一

[复制链接]
发表于 2010-5-28 03:32:00 | 显示全部楼层

PLC控制系统硬件接线问题一

传感器信号的屏蔽层应如何接地?

PLC控制系统的输入端接有各类传感器,(如脉冲编码器,旋转变压器,压力,温度,张力,线速度等,),这些传感器的一个共同点是:为了提高抗干扰能力,信号线均采用屏蔽线,而且屏蔽线在传感器内部与传感器壳体接在一起,当传感器安装在电动机,管道或者生产线上时,屏蔽层就与这些设备相连接,而在传感器与PLC控制系统或其他控制设备连接时,屏蔽层又连接至PE短子,如果此时PLC控制系统或外部设备接地不良,就会出现通过屏蔽层接地的情况,形成对地电流Ie,对系统工作的可靠性产生很大影响,严重时,系统将无法工作,因此,在采用外部传感器的控制系统中,距离较远时,一定要保证外部设备和PLC控制系统的可靠性接地,或者选用传感器外壳不与控制屏蔽层连接的传感器,在PLC控制系统侧实施一点接地;距离较近时,可采用公共接地母排接地,保证传感器与控制设备接地点之间电位差近似为零,从而消除地环流形成的干扰

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-20 22:47 , Processed in 0.044433 second(s), 22 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表