『CAD/CAM/电工/电子/行业』
›
关于FX2N-ROM-E1应用实例
返回列表
发新帖
关于FX2N-ROM-E1应用实例
[复制链接]
chenqiang
|
2008-4-27 08:01:00
|
显示全部楼层
关于FX2N-ROM-E1应用实例
对象:
① 三菱PLC: FX2N(V3.0以上版本) + FX2N-485-BD + FX2N-ROM-E1
② 三菱变频器: A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列
FX2N-ROM-E1是一种功能扩展存储器,首先它是16K步的EEPROM存储器,同时当其用在FX2N系列V3.0或以上版本的PLC(对应的序列号为15**** 或以后)上时,还可以使用扩展的EXTR(FNC.180)指令与三菱的变频器(最多8台)很方便地进行485通讯(当然还需要有FX2N-485-BD通讯扩展板)。
当使用软件输入EXTR指令时,GX Developer需要SW7或者以上版本,FX-PCS/WIN则需要3.10或者以上版本。
㈠ 对PLC的D8120(通讯格式)设置如下:
0000 1100 1000 0110
0 C 8 6
对应的含义是:波特率9600bps,7位数据位,1位停止位,偶校验。
㈡ 对变频器中的相关通讯参数设定如下:
㈢ 关于EXTR(FNC.180)指令的说明:
EXTR K10: 变频器监视
EXTR K11: 变频器运行控制
EXTR K12: 读取变频器参数
EXTR K13: 变频器参数写入
具体的梯形图程序如下:
当M1为ON时,马达正转。
当M2为ON时,马达反转。
D50中是当前变频器的运行频率。D51中是电流监视值。D52中是电压监视值。