主电路至防雷器的连接线及地线过长,大大超出50cm的要求。 此种情况会导致防雷器动作时,加载在设备端的残压过高,不利于设备的保护,需要将连接线尽可能减少到50cm左右,或改用凯文接线方式进行防雷器的连接。
防雷器的地线与被保护设备的电力或通信线并排(捆扎)敷设 这种情况会对被保护设备产生二次感应的现象,发生了防雷器动作,但设备仍损坏的不必要损失。要求地线与其它线路应该隔离布放。
防雷器前端没有加装后备保护断路器。 依据IEC60364-5-534的要求,需要在MOV型防雷器的前端安装后备保护断路器(Backfuse),当防雷器由于市电故障导致被击穿产生短路电流时,后备保护断路器能将防雷器从电路中脱离出来。
信号线防雷器的接口反方向连接。 OBO的信号线防雷器是有安装方向标识的,in(NETE)端为信号线的输入端,out(GEAT)端与被保护设备的接口相连。如果防雷器反接,则起不到防雷保护的效果,并且防雷器极易损坏。
防雷器的连接线径不依据标准要求选择。
如果线径过细,防雷器动作时的通流效果及保护效果会大大受到影响。
|