今天早上看到亿万电器论坛上有篇关于“隔离变压器的副边是否应该接地?”文章。大家的一直看法都是不应该。
我的看法是基于隔离和安全方面考虑,隔离变压器次级严禁接地。
从人身和安全安全的角度来讲,隔离变压器起到保证用电安全的作用。目前三相四线制供电,在用户变压器端,中性线是接通大地的,比如人站在地面接触相线,就像同时接触相线和中性线一样,会发生触电事故;而隔离变压器的副边不接地,无法构成回路避免了上述危害。
当然隔离变压器的作用不仅如此,还有如下特点或者作用:
隔离变压器初级的特点 : 若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号;采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常;非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。
隔离变压器次级的特点: 防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用,在隔离变压器输入端采样 , 使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号;若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。 |