STEP7 300/400中的常ON和常OFF的实现

大家在使用STEP7 300/400的时候,总是希望有200系列中的SM0.0(常ON)的特殊标志位。遗憾的是,STEP7 300/400确实没有这样的标志位。但是从200系列过来的,总是喜欢使用,那一般如何实现了。我一般如下使用:

常on:

A          M100.0
ON      M100.0
=          M100.0

常off:

A       M100.1
AN      M100.1
=       M100.1