冒昧问一句,你这个问题在什么地方运用?????你可以用子锁按纽.
在FX2N中:
LD M8000
MPS
ANDP X010 //X010 =按钮输入
ANI M100 //M100 =按钮再操作的延时
ALT Y010 //Y010 =输出至电机
MPP
LDP X010
OR M100
ANB
ANI T100 //T100 =再操作延时
OUT M100
OUT T100 K10
END
LD 00000
OUT DIFU20000
LD 20000
ANDNOT 01000
LDNOT 20000
AND 01000
OUT 01000
用前.后沿微分指令,加计数器,
OMRONT的程序:
LD 0000
DIFU 20000
DIFD 20001
LD NOT 1000
CNT 000
#0002
LD 20001
AND CNT002
KEEP 1000
其实用继电器也可实现单按钮开停机,要用三个继电器.
ld x0
rst m31
or y0
ani m31
out y0
不知道这样行不?
ldp x0
alt y0
可以啊
LD X0
OUT ALTP Y0
就可以实现了
这是在三菱里用得
我试过饿没有问题
如果怕有干扰或是误动作可以用上升檐脉冲
同意楼上的,这个问题在好多地方都有,用交替指令是最简单了。
ALTP M0
LD M0
OUT Y0
用欧姆龙可以这样子:
用欧姆龙可以这样子,里面的保持继电器可以改为其他的中间继电器。