PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 5393|回复: 12

[西门子] 救命啊!FX2N-16MR 输出端如何接线?

[复制链接]
发表于 2007-11-2 18:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX2N-16MR 输出端如何接线,有两排Y0~Y7端子,没看到com端子啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-2 19:01:00 | 显示全部楼层

看说明书啊!

[upload=jpg,cp_cn_11834.jpg]UploadFile/2007-11/2007112191874069.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-11-2 19:39:00 | 显示全部楼层

光盘里只有驱动,没有说明书啊!你就告诉我呗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-11-2 20:03:00 | 显示全部楼层

看说明书,不行的话用万用表量PLC与电源输出与电源电压

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-11-2 22:07:00 | 显示全部楼层
楼上!就是有源和无源吗?Y1和Y1是一组无源的常开触点吗?我怕烧坏PLC!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-11-3 00:13:00 | 显示全部楼层
MR 就是继电器触点输出的,Y1和Y1就是一组输出继电器的常开触点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-11-3 08:22:00 | 显示全部楼层
拷入一个程序,使y0置一,再用万用表测一下y0与y0间的电阻,应该是0,你可以把上面一排端子或下面排作为公共端子[upload=jpg,fx2n-16mr.jpg]UploadFile/2007-11/20071138215469059.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-11-3 16:27:00 | 显示全部楼层

谢了!已解决!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-11-3 18:50:00 | 显示全部楼层

我现在有台士林的PLC,但是我拆开看了一下,里面是用的三菱的电路板,还有芯片组啊,是不是士林买三菱的,在自己做个外形就是了的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-11-4 00:43:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-11-4 16:08:00 | 显示全部楼层
以下是引用ak4734在2007-11-3 16:27:00的发言:

谢了!已解决!

恭喜恭喜啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-11-5 21:54:00 | 显示全部楼层
应该7个输出端都是独立的!Y0-Y0是一常开触点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-11-6 09:27:00 | 显示全部楼层

很简单的问题,仔细看说明书就应该知道了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-19 09:34 , Processed in 0.046540 second(s), 25 queries .