[电工&电子] 问题296:怎样用兆欧表(摇表)摇测配电变压器的绝缘电阻?

[复制链接]
查看8352 | 回复0 | 2024-12-27 14:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对运行中的配电变压器进行定期预防性试验变压器出现异常现象时,要停电摇测其绝缘电阻,以确定绕组的绝缘是否损坏。通常使用兆欧表按以下步骤进行测试:

(1)摇测前将瓷套管清扫干净,拆除全部接地线和引线。

(2)使用合格的2500伏兆欧表,摇测时将兆欧表摆平放置;使用前给兆欧表进行开路实验和短路实验。测量时当转速达到120r/min分时,读取第15秒时测量的R15、第60秒时测量的R60两个数值,以测出吸收比。(60s时的绝缘电阻值与15秒时的绝缘电阻值之比,这是低压电工操作证的考试题目)

(3)摇测时应记录当时变压器的油温和环境温度,以便将各次的测得值换算到同一温度下进行比较。

(4)摇测时不得用手触摸带电导体或拆接摇表线,摇测后应将变压器的绕组放电,以防止触电。

(5)仪表线不应卷成圈,以免影响测量精度。

此外,还应注意:

①对三绕组变压器应测量一次绕组对二、三次绕组以及对地的绝缘电阻,二次绕组对一、三次绕组
以及对地的绝缘电阻,三次绕组对一、二次绕组以及对地的绝缘电阻;

②在潮湿或污秽地区摇测时,应加屏蔽线。







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦