FANUC原点设定方法
FANUC系统使用绝对编码器时,在提示电池电压低未及时更换新电池时 就会造成原点丢失,必须重新设定原点;
1:如何区分绝对位置编码器和相对位置编码器(增量位置编码器)?
1>查看编码器型号里面字母是I 还是A ,
I 是increase的缩写,A是absolute的缩写。
2>所有的βi电机的编码器都是绝对的.
3>绝对位置编码器可以代替增量位置编码器。
2:设定原点步骤
使用绝对位置检测器时,在进行第 1 次调节时或更换绝对位置检测器时,务须将其设定为 0,再次通电后,通过执行手动返回参考点等操作进行绝对位置检测器的原点设定。由此,完成机械位置与绝对位置检测器之间的位置对应,此参数即被自动设定为 1。
3:原点设定失败原因
1>把电机旋转1圈左右,重新设定。
2>编码器线无6V电线,或者线破损。
3>编码器坏。
Brother原点设定方法
一般在机床提示:电池更换时期(BAT2)提示报警时,就需要尽快更换电池,如果忘记更换电池或停机时间过长等各种原因,就会导致机床的伺服轴原点丢失。如下图报警所示!
遇到这种报警就需要对机床进行重设原点,注:重设原点后需要重新确认一下各工件坐标系!
相关链接:
Brother | 兄弟机原点恢复及设定方法
Brother兄弟机床原点设定方法
三菱原点设定方法
1
进入【维护】界面
2
按下【绝对位置】
3
选择需设定的轴
4
绝对位置设定:【1】
5
原点设定为:【0】
6
基准点设定:【1】
7
重启系统,设定完成
相关链接:
三菱M70系统 原点设定方法
新代系统 原点设定绝招
绝对式设原点
1、设原点前要保证设备位于机械原点位置
2、若报警原点已经丢失,请勿动作机台,拍照留存当前机械坐标,更换编码器电池后设当前为原点,然后反向移动留存的机械坐标再次设原点
3、进行原点设置前,请将系统切换至
就绪状态,寻原点模式!!!
系统首页
按面板下一页按键(>)
按F3【参数设定】
按面板下一页按键(>)
按F2【串列参数】
输入密码520,按F1【确认】
选取一般串列轴(如果有多个驱动还需先选择对应轴向驱动)
按面板下一页按键(>),找到绝对式原点按键
按F2【绝对式原点】(前提:系统是原点模式,就绪状态)
选择对应的轴向,按【设定机械原点】即可
原点状态栏显示设定完成表示成功设定
相关链接:
新代 | 绝对式设原点步骤
西门子828D如何设定机床零点
这里以X轴为例说明西门子设零点一般过程。当前机床坐标值为110.925。
按面板MENU SELECT键。
弹出选项框,按调试。
找到x轴的轴机床数据,34210【0】,当前值为0,输入1。
依次按面板按钮【JOG】【REF.POINT】,进给倍率打到0%,【X+】。
可见x轴的34210【0】变为2。
查看此时的MCS的x坐标,可见值变为0。当前位置设为机械零点成功。
相关链接:
西门子828D如何设机床零点?
数控系统 原点设定绝招
当你去维修一台你不熟系的机床,不熟悉的系统,如何设定机床原点?
原点设定小妙招:
1:将轴移动到原点位置
(将软限位参数改大,手动将轴移动到原点位置。当你不知道软限位行程参数时也没关系,按下急停推动工作台或转动丝杠,将工作台转动到原点位置)
2:将电机联轴器拆开或将电机脱开
3:切换到回原点模式,将电机转动到零点
4:安装电机及联轴器锁紧螺丝,原点设定完成
此方法适用于绝大部分的数控机床
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
数控笔记
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』