昆仑通态TPC1031Ki触摸屏能通过422方式和FX3GA编程口(MD8口)建立通信吗?

[复制链接]
查看62081 | 回复0 | 2024-12-1 07:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
昆仑通态TPC1031Ki能通过422方式和FX3GA编程口建立通信吗?这两天尽为这本不该折腾的事折腾不少。1,TPC1031Ki触摸屏的资料难找
触摸屏背部标签如下:



1)上官网,找不到TPC1031Ki的任何消息,软件或手册也找不到下载入口。



2)百度一下,除了卖货还是卖货。

总算找到一家可以看到样册的网站。







不过这是用将FX编程口的422转为RS232的接法。并不是想要的422(485四线)直连。

必应一下,也找到一个类似的网页。



下载中心可以找到一些软件和资料,还算比较全面,找到对应的TPC1031Ki手册,给出了接口定义图。



2,查看MCGS组态软件的帮助

安装的版本 3.3.3.6354 SP1.3


关于触摸屏和FX系列PLC的通信连接介绍如下:



上图中,对于FX编程口的针脚定义的+/-居然是反的!

另外,和在网站上给出的232方式连接,对于电阻的描述也有较大的偏差,前者是2~5K(推荐3.3K),后者给出0.511K.

3,测试422连接方式

1)按帮助中的422方式(COM9)做好连接,

做个简单的组态,添加几个Y点和M点以及D寄存器的连接和画面,下载触摸屏,通过通信状态字,显示3或者4,连接失败!



先后调换发送和接收线,以及接点的+/-,依然不能正常通信!

更换另一台TPC1031Ki,还是如此!

换到COM3(按手册图中的422接法),通信失败!

2)用SC-09-USB连接FX PLC,GX WORKS2能正常上传下载及监控,确定编程口正常。

3)查找FX3G的编程口连接定义,用其他屏验证422连接方式。





用proface GP4502ww和FX3GA通过422方式连接,能正常建立通信。

4,基于前面TPC1031Ki和FX3GA的422连接不成功,还是用232方式连接,以验证屏接口的完好。

按帮助中介绍的方式连接。



组态下载后连接成功。

5,组态ModbusRTU数据转发设备,电脑通过MODSCAN32测试和触摸屏的连接,确定COM2和COM3能建立485连接。



1)将串口父设备1的接口定义为COM2



组态下载后,MODSCAN32能读取到相应的状态和数据,连接测试成功。

1)将串口父设备1的接口定义为COM3



组态下载后,MODSCAN32不能读取到相应的状态和数据,连接失败。

调换+/-线序,还是失败!

更换另一台TPC1031Ki,失败依旧。

因此,有理由怀疑TPC1031Ki只提供了COM1 (232)和COM2(485)两个串口。

总结

经过上述折腾,不得不吐槽一下“昆仑通态”对产品的支持资源实在太滥!

1,对于TPC1031Ki这款屏,在测试中,COM1(232方式)和COM2(485方式)经过测试验证,对于COM3和COM9,无论是485还是422方式,均没能建立通信。特别的,COM3和COM9均用到pin4和pin9,且经过COM3的485方式和422方式未能成功建立通信连接,使用两台新屏测试,均是如此,因此,怀疑这款屏不支持COM3接口。

2,对于连接PLC失败,昆仑通态TPC1031Ki屏中未提示相关信息,只能由用户通过通信状态变量的值来确定。

而本次测试中用到的proface GP4502WW,连接失败时,屏幕上会出现系统级的提示,如RHxx067~070的报警。

(完)

受限于个人认识,难免出错,还请指点!不胜感激!