电梯程序,如果没注释也没电路图,等于就是天书。

本人在此分享一个以前工作单位的电梯资料,原有的图纸因复印质量问题,部分信息看不清。为此,我现场核对并重新绘制电子文件,PLC有大约1600步。原来没有注释,我用了近2年时间完成了注释,还画了一逻辑流程图,供各位学习参考。

点击图片查看大图



电梯停止顺序逻辑

这可以说是非常完整的资料了,欢迎收藏备用,转发点好看,支持论坛,支持大师的分享哦!

以下是一些说明:

在CAD的电路图中已经注明,PLC为三菱-FX2N-80MR。原电梯采用的是继电器输出,我们是使用单位,且数显仅仅用于显示楼层,速度赶得上,因此也就没改造。

谈到数显,我想起来了,针对某些频繁的故障,比如说:开门指令已经发出,但门却没打开,M17被驱动,我把M17写到数显内,数显为“F”,由此大大的缩短了故障排查时间。



我的一个熟人的一台电梯,也是控制数显的触点,电梯是4层,我替它修了好几回(更换触点输出位置),最终我提议加过渡继电器,加了继电器后一直没坏。

也不知是怎么回事,我公司电梯的触点就是没坏,大约已经用了7-8年了。

就这个问题,我查了一下网络,终于知道为何我公司PLC触点没坏的原因了。准确地说,公司电梯不是8421码,而是7段码,尽管显示的一样的数字,但8421是4位输出(到PLC),8421有自己的译码控制电路,而7段码简单多了,内部就7个发光二极管,就是7位输出(到PLC)。可能在8421的内部有较高感应电动势,而7段码控制没有。

就是这台电梯,还发生了一个故障。可能谁也没想到,电梯的PG卡(相当于双输出的旋转编码器)计数异常。该加的计数变成减计数,该减的计数变成加,从而造成楼层信息混乱,没法运行。C251成了负数,我怎么也想不通,问自己这个负数是怎么来的?我也说不清。按理说,换一个PG卡也就解决问题。可这PG卡是安川变频器专配的,这种型号的变频早已停产,除非连变频一起换。不过,换变频也不是那么简单,用于电梯的变频必须进行氏量自学习,据说要把电梯架空才能完成。

后来我想,既然加变成了减,减变成了加,不如干脆把PLC上的编码器输入端对调,也就是说X0、与X1对调。在进行调换后,就重新进行电梯信息自学习,所有问题全部解决。哈哈