[电工&电子] SINAMICS DriveSim Advanced 驱动数字孪生

[复制链接]
查看32548 | 回复0 | 2024-10-8 16:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击蓝字"西家传动",轻松关注我们





01概述
        继SINAMICS驱动系统数字孪生 SINAMICS DriveSim Basic后,西门子推出了驱动系统数字孪生 DriveSim Advanced版。        SINAMICS DriveSim Advanced虚拟仿真SINAMICS实体驱动器固件,确保所有参数和配置与实体驱动器的参数和配置相同,提供非常高的准确性和可靠性。


图1-1 软件在环仿真
使用 SINAMICS DriveSim Advanced 优化您的工程和调试流程,有助于:


    减少成本和时间:无需到实际现场,降低成本并加快调试过程

    增强安全性:无需到实际现场,最大限度地减少人类暴露在危险环境中,提高安全性

    提高准确性:使用SINAMICS DriveSim Advanced,确信准确反映驱动系统的性能,有信心做出驱动的决策

    通过数字孪生,培训工程师和新用户

    SINAMICS驱动器的虚拟演示Demo(在设计或购买驱动器之前)

    通过仿真,诊断和修复在实际现场出现的故障和问题,无需任何材料损坏的风险,节省资源,降低维护和停机时间,降低成本

    集成在TIA Portal(Startdrive)中,SINAMICS DriveSim Advanced是调试组成部分,无需额外的模拟工具。

        目前,SINAMICS DriveSim Advanced仅支持SINAMICS S210(新)的虚拟仿真,且需要授权,本文将介绍SINAMICS DriveSim Advanced安装和使用。

        更多信息:SINAMICS DriveSim Advanced产品通知:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109821163
02软件下载及安装
安装和使用SINAMICS DriveSim Advanced的前提条件:


    调试工具“Startdrive”,版本 V18 或以上

    自动化许可证管理器(V6.0 及以上版本)

    SINAMICS DriveSim Advanced 许可证

SINAMICS DriveSim Advanced 软件包,包含下面三个组件:


    SINAMICS DriveSim Core

负责 SINAMICS 驱动的仿真


    SINAMICS DriveSim TIA Add-in

Startdrive 的一个插件,负责将 SINAMICS DriveSim Core 集成到中 Startdrive


    SINAMICS DriveSim Manager

    是一个单机版 Windows 程序,负责管理所有仿真实例

    在链接  

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109821163中下载三个组件。先安装SINAMICS DriveSim Core,再安装SINAMICS DriveSim TIA Add-in 或 SINAMICS DriveSim Manager。
03驱动仿真
3.1在 Startdrive 中激活 SINAMICS DriveSim TIA Add-in
SINAMICS DriveSim TIA Add-in 已安装到PC 上,并且SINAMICS DriveSim Advanced 许可证已激活。按如下步骤,激活 PC 上的 SINAMICS 插件程序:


    打开插件的任务卡

    激活 SINAMICS DriveSim TIA Add-in 程序

    许可 SINAMICS DriveSim TIA Add-in 执行非托管代码。



3.2使用SINAMICS DriveSim Advanced仿真驱动

使用SINAMICS DriveSim Advanced仿真驱动的步骤如表3-1所示。
表3-1 使用SINAMICS DriveSim Advanced仿真驱动的步骤

序号

描述

1.     

在TIA Portal项目中添加SINAMICS S210(新),并选择电机。




2.   

确定仿真驱动的预设




3.   

输入预设参数的值,包含:电源数据、电机机械数据和电机负载数据。“导出变更后的配置”保存到电脑中,此配置文件可通过“导入变更后的配置”在不同的驱动系统中调用。



有关预设参数的含义请参看SINAMICS DriveSim Advanced功能手册

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109824251

4.   

使用默认配置或在步骤2-3中预设的配置来创建一台仿真驱动。第一次创建建议电脑可以访问以太网。




5.   

等待几秒,确定将新创建的实例添加到设备。




6.   

打开SINAMICS DriveSim Manager,在windows任务栏的系统托盘中出现软件图标

,双击此图标,显示所有实例的状态及ip地址等信息。




7.   

将设置从 Startdrive 项目传送到仿真实例,点击

,配置该仿真实例的访问节点:

– 设置PC 的 PG/PC 接口。

– 将仿真实例的接口设为X127。

– 在目标设备选择列表中,选择“显示地址相同的设备”,然后开始目标设备的查找并下载。




8.   

在 Startdrive 中选择仿真实例,然后点击

,控制面板运行设备,实际值为运行过程中相关电气参数的实际值。




9.   

打开仿真实例的控件,实现对数字量输入信号的设置和重置






10.

完成设备调试后,可将设置从仿真驱动实例传送到真实设备中。转至离线,点击

,将设置上传到Startdrive项目中。断开仿真实例。



将真实设备连到 Startdrive,点击

,从 Startdrive 项目下载设置。设置已从仿真实例传送到真实设备。

11.

Attach是将项目中的设备连接到 DriveSim Manager的某一个仿真实例

Remove是在DriveSim Manager中删除一个仿真实例




12.

此仿真实例可以通过Web Server进行连接。确保在SINAMICS DriveSim Manager中仿真实例状态为绿色。
在浏览器中输入https://172.16.200.xxx:8443
              


像运行真实驱动系统一样,通过控制面板运行仿真驱动系统。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则