序号
|
描述
|
1.
|
在TIA Portal项目中添加SINAMICS S210(新),并选择电机。
|
2.
|
确定仿真驱动的预设
|
3.
|
输入预设参数的值,包含:电源数据、电机机械数据和电机负载数据。“导出变更后的配置”保存到电脑中,此配置文件可通过“导入变更后的配置”在不同的驱动系统中调用。
有关预设参数的含义请参看SINAMICS DriveSim Advanced功能手册
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109824251
|
4.
|
使用默认配置或在步骤2-3中预设的配置来创建一台仿真驱动。第一次创建建议电脑可以访问以太网。
|
5.
|
等待几秒,确定将新创建的实例添加到设备。
|
6.
|
打开SINAMICS DriveSim Manager,在windows任务栏的系统托盘中出现软件图标
,双击此图标,显示所有实例的状态及ip地址等信息。
|
7.
|
将设置从 Startdrive 项目传送到仿真实例,点击
,配置该仿真实例的访问节点:
– 设置PC 的 PG/PC 接口。
– 将仿真实例的接口设为X127。
– 在目标设备选择列表中,选择“显示地址相同的设备”,然后开始目标设备的查找并下载。
|
8.
|
在 Startdrive 中选择仿真实例,然后点击
,控制面板运行设备,实际值为运行过程中相关电气参数的实际值。
|
9.
|
打开仿真实例的控件,实现对数字量输入信号的设置和重置
|
10.
|
完成设备调试后,可将设置从仿真驱动实例传送到真实设备中。转至离线,点击
,将设置上传到Startdrive项目中。断开仿真实例。
将真实设备连到 Startdrive,点击
,从 Startdrive 项目下载设置。设置已从仿真实例传送到真实设备。
|
11.
|
Attach是将项目中的设备连接到 DriveSim Manager的某一个仿真实例
Remove是在DriveSim Manager中删除一个仿真实例
|
12.
|
此仿真实例可以通过Web Server进行连接。确保在SINAMICS DriveSim Manager中仿真实例状态为绿色。
在浏览器中输入https://172.16.200.xxx:8443
像运行真实驱动系统一样,通过控制面板运行仿真驱动系统。 |