今天给大家介绍威纶通触摸屏和台达变频器modbus通讯的方法
一、通讯测试准备
(1)HMI 型号:TK8072IP
(2)变频器型号:VFD4A2MS43ANSAA
(3)通讯线型号:自制RS485 两线制通讯
(4)测试软件:modbus POLL
具体参考实际型号操作,不同的型号接线和参数设置可能存在差别。
前期准备
■准备一根合适的通讯线:
(1)变频器侧的RJ45脚定义如下
从变频器侧直接看
引脚定义:
PIN 1、2、6:保留
PIN 5 :SG+
PIN 3、7:SGND
PIN 4:SG-
PIN8:+10 VS
(2)触摸屏侧的引脚定义如下
(3)本次采用485 2线制进行连接,
变频器侧设置
■通讯参数设置:
09-00设置为1:(站号)
09-01设置为9.6:9600
09-04设置为12:8,N,1(RTU)
如果是读取变频器的值,通讯设置这些参数就可以了
■如果需要modbus给定频率,需要设置以下参数
00-20设置为1:通讯给定频率
00-21设置为2:通讯控制启停
通讯部分地址如下:
至此,变频器设置完成。
变频器具体地址可以参考手册:
触摸屏侧设置
■新建一个工程:
添加一个modbus主站,驱动选择
MODBUS RTU, RTU over TCP
制造商为:MODBUS IDA
其余设置如下:
绘制读取控件,功能码选择4X,设置如下
其余地址根据需求自由增加。
至此,两侧通讯建立完成。