阅读模式
由于工业控制领域协议众多,大家在做MES或者SCADA项目的时候,总会因为各种各样的协议感到头疼,上次我们介绍了Modbus,串口通信等
Modubs 的RTU、ASCII、TCP傻傻搞不清楚?这将是你见过的最全面分析
浅谈 MES、SCADA、PLC项目中的串口通信(232,485,422)及常见问题
MES下的数据采集——扫码器的串口通讯
对于熟悉西门子的朋友来说,了解S7comm协议必不可少,今天我们来对S7comm进行一个简单分析
S7comm简介
西门子是德国的一家超大型企业,在能源、工业、医疗、基建等等方面都有它的身影,同时它也位列全球500强第66名。作为一个以电报起家的大型企业,它对于通信更是重视,S7comm就是西门子为了它生产的PLC之间、SCADA与PLC之间的通信而设计的专属协议。
和Modbus的应用层协议不同,S7comm的协议栈修改程度更高,在应用层组织的数据经过COTP协议、TPKT协议的进一步处理后,最终通过TCP进行传输,下面是wireshark wiki给出的S7comm的协议栈:
OSI layer
Protocol
Application Layer
S7 communication
Presentation Layer
S7 communication(COTP)
Session Layer
S7 communication(TPKT)
Transport Layer
ISO-on-TCP (RFC 1006)
Network Layer
IP
Data Link Layer
Ethernet
Physical Layer
Ethernet
我们说的题目虽然是对S7comm的分析,实际上是对整个协议栈的探索。鉴于数据包逻辑上是由高层进行封装再一步步的转递给较低层,但我们接收到包后是低层一层层拆卸交给上层,基于逆向思维,我们之后的分析应该是由低向高展开的
TPKT协议
我相信大家对于传输层往下的内容应该比较熟悉了,都是TCP/IP的基本内容,我就不再赘述,直接从会话层来看。
TPKT协议是一个传输服务协议,它为上层的COPT和下层TCP进行了过渡。我们常用的RDP协议(remote desktop protocol,windows的远程桌面协议)也是基于TPKT的,TPKT的默认TCP端口为102(RDP为3389),其实它本身为payload增加的数据并不多,主要就是以下几个:
version,1byte,表明版本信息
reserved,1byte,看到这个名字就知道是保留的了
length,2byte,包括payload和这三部分在内的总长度
下面我们就用之前分析过的2018工控比赛的流量包来实际看一下
可以看到,版本号是3号,长度为31,除此之外该层并没有什么有用信息了
COPT协议
COPT协议的全称是Connection-Oriented Transport Protocol,即面向连接的传输协议,从这个名字就可以看出,它的传输必然是依赖于连接的,所以在传输数据前必然有类似TCP握手建立链接的操作。
让我们先来看看具体的流量包
首先是TCP的三次握手,在192.168.25.146与192.168.25.139间建立了TCP连接,之后是两个COTP的包,注意,这里wireshark为我们标注出了CR和CC,后面的COTP包都是DT,这里的CR和CC其实分别是connect request和connet confirm的,也就是建立连接的过程,之后连接建立成功后,发送DT包,也就是data ,是在发送数据。
我们接着再看看他们携带的数据
可以看到,DT包和连接包有着明显的不同,连接包明显多了一堆内容,这其实是COPT包的两种形态,COTP连接包(COTP Connection Packet)和COTP功能包(COTP Fuction Packet)
首先来看COPT连接包,通过上面的wireshark的分析我们可以看到,主要有以下几个字段:
length,1byte,数据的长度,但并不包含length这个字段(个人感觉很奇怪……)
PDU type,1 byte,标识类型,图中的0x0d即为连接确认的类型,常有的还有
0xe,连接请求
0x0d,连接确认
0x08,断开请求
0x0c,断开确认
0x05,拒绝
DST reference,2byte,目标的引用,可以认为是用来唯一标识目标
SRC reference,2byte,源的引用,同上
option,1byte,可以看到wireshark将8位拆为了前四位和后两位:
前四位标识class,也就是标识类别
倒数第二位对应Extended formats,是否使用拓展样式
倒数第一位对应No explicit flow control,是否有明确的指定流控制
parameter,附加的参数字段,参数可以有多个,每个参数又由以下几个字段构成:
0xc0,tpdu的size,tpdu即传送协议数据单元,也就是传输的数据的大小(是否和前面的length有重复之处?)
0xc1,src-tsap,翻译过来应该叫源的端到端传输(在完整的TCP/IP协议栈中,这个字段代表的是应用与应用之间的通信,我这里猜测可能是为了),但从西门子给的手册来看,它标记的应该是机架号,可是不管我怎么查,也没有找到wireshark解析出的字符串。那么逆向我们找不到答案,就只能正向来了,在parameter字段的最后我们再来详细说这到底是个啥。
0xc2,dst-tsap,同上,之后我们再探索
code,1byte,标识类型,主要有:
length,长度
对应的数据
接着COPT功能包,其实个人感觉这两种包可以归为一种,但是看到文献都是分为两种的,那我们也就划分为两种吧
length,1byte,长度
PDU type,1 byte,图中为0x0f,即为数据传输,此外的type都不太常用,这里不再提了(其实是我没找到相关的流量包……有这方面流量的大佬希望补全以下)
option,1byte,以位为单位划分:
第一位,标识是否为最后一个数据包(从这可以看出,COPT协议当数据较多时,会分为几个单元传输
后七位,标识TPDU的number
到这COPT包我们就算是分析的彻彻底底了,当然,上面还留了个小问题,parameter里的tsap到底是个什么东西?一些我们看上去整不明白的参数到底是干啥的呢?既然逆向不行了,我们就通过正向开发来看看,这到底是个啥,以下使用Simatic NET 软件(做的时候忘记截图了……图片来自http://www.ad.siemens.com.cn)。
我们配置了一台local的OPC服务器(OPC服务器可以理解为转换协议的一种设备),目标是实现它和PLC的通信。我们选择使用Ethernet,并分别配置了机器的ip地址和子网。
接着我们进入地址的细节,发现了TSAP和RACK/SLOT两个重要的选择项,实际操作我们才发现,RACK是指CPU的机架号,而SLOT是指是CPU的槽位号,通过这两个参数我们就可以唯一指定一个CPU。
那说明手册有错?那怎么可能,人家好歹也是个大厂,玄机就在这个TSAP上。其实它有三部分组成:
连接号(我瞎起的名,确实是没找到这玩意叫啥),指的是连接方式,03就是单向通信,单向的可以连接多个设备,10以上的就是双向的,双向的就没法多个设备了。
机架号,就是RACK
槽位号,就是SLOT
如图所示,我们为OPC服务器配置的是12.11,也就是双向通信,1号架1号槽位,而PLC则是03.02,单向通信,0号架2号槽位。那么问题又来了,这和我们流量里的数据包完全不一样啊!
数据包里是SNOPCCxxxx,咋解释?这可一点也不符合我们上面的说明,这其实是另外一种连接方式,叫做S7优化连接,比起之前的连接方式,这种连接可以以符号的形式访问数据块。
它规定了src-tsap为SNOPCC000x000xxx,第一个x笔者没有搞明白代表了什么,第二个是连接数,图中即为有一个连接,而在dst-tsap必须为SIMATIC-ROOT-OTH 。刚好也和我们的数据包对应。所以我们分析的数据包应该是一个单向连接,连接的数目是一个。
到这里,我们对于COPT可以说是精确到每一位了,虽然还有一些地方有瑕疵,但总体来说是没什么问题了。
S7comm协议
总算是来到了最后的S7comm协议,它的结构很简单,主要分为三部分:
Header,主要是数据的描述性信息,最重要的是要表明PDU的类型
Parameter,参数,随着不同类型的PDU会有不同的参数
Data,具体的数据
首先我们就具体来看看这个Header有什么玄机
Protocol id,1 byte,即协议的id,为0x32
ROSCTR,1byte,pdu的类型,一般由以下几种:
0x01,job,就是开工干活的意思,主设备通过job向从设备发出“干活”的命令,具体是读取数据还是写数据由parameter决定
0x02,ack,0x02,确认
0x03,ack data,从设备回应主设备的job
Reserved,2byte,保留
PDU reference,pdu的参考
parameter length,参数的长度
error class,错误类型,像是图中的0x00就是没有错误的意思,而常见的请求错误则是0x85
error code,错误码,结合错误类型来确定错误,图中的0x00同样是没有错误的意思
关于具体的错误类型和错误码的信息大家可以自行搜索,因为太多了这里就不再展开说明了。而parameter取决于不同的pdu类型,所以这里也不再说了,下面来看看具体的流量包
可以看到该pdu为job,也就是主设备在发号施令,而通过parameter可以看到,function是0x04的read,也就是读取数据,item count意思是后续跟了几个item,该pdu就一个,所以为1。而这个item的结构就有要单独说说了:
variable specification,1byte,一般就是0x12(我没见过别的……)
长度,Length of following address specification,数据的长度
Syntax Id,符号id,一个标志,决定了一些格式性问题,这里是0x10是Address data S7-Any pointer-like DBx.DBXx.x的意思,具体啥意思我们在看完下面几条后再提,详细的大家还是可以去自己看看,主要就是对于后续的寻址起到了一定的限定
传输大小,也可以认为是传输类型,在这是4,也就是WORD
DB number,就是数据块编号的意思,0就代表要找的东西不在数据块里
area,要操作的“东西”,比如0x82,就是读设备的输出,通过这一位也可以看到,我们要读的数据不在DB里,所以DB number为0,如果为DB的话,这1byte应该为0x84
address,具体的地址,如下图所示,前五位没用到,第六位到第二十一位是Byte地址,最后三位是Bit的地址
首先,它定义了格式为Address data S7-Any pointer-like DBx.DBXx.x,然后指定了读取的”东西“为设备的输出,读取的大小为word,其实到这里这个pdu的全部信息就已经分析完了,但是为了让大家更好的理解上面定义的格式,我们还是继续看一下。
它读的DB number是0那么根据格式就是DB0.DBXx.x,而读取的address是Byte为0,Bit为0,也就是DB0.DBX0.0,如果我们指定的”东西“为数据块的话,就按照这种格式读取。这就是格式的意思,再比如说0xb2,描述为Symbolic address mode of S7-1200,实际上格式就是符号地址,就不再是这样的组织形式了。
再来看看上个pdu的相应,这里截图没截到header,header最值得关注的是pdu的类型,这里是0x03,也就是我们之前提到过的对于job的相应
而paramter部分可以看到,function是与job pdu的相同的。Data部分就是传回来的具体数据了,return code是返回码,用来标识job让干活的结果,这里是0xff,代表的是成功的意思,除了这个,还有以下几种:
0x01,硬件错误
0x03,想访问的东西不让访问
0x05,地址越界了
0x06,你请求的数据类型和请求的”东西“的数据类型不一致
接着是data的长度(是真的data的长度,不包含前面),最后就是具体的data了,可以看到,这里读到的是0x0000。
到此,S7comm协议我们也认识的差不多了,下面就让题目了。
2018年工业信息安全技能大赛(东北赛区)工业协议数据分析
因为19年的题目涉及到S7comm的上次我们已经做了一个了,所以这次就找了个别的题目,首先来看流量包
可以看到一大堆的协议,不过整体思路还是刚才清晰的,首先是ARP协议去找mac地址(不知道arp的,补一下计算机网络的知识吧……),接着是标准的TCP三次握手,接着是COPT的建立连接(要不以后我叫他两次握手?),接着就到了S7comm和modbus来具体干活了。
我们可以看到这个job和我们之前的并不一样,打开仔细瞧瞧
可以看到parameter中的funtion为0xf0,是建立通信的意思,这其实是和上面的TCP、COPT有些相似的,都是在两个设备之间建立通信,而参数的主要信息是MAX AMQ calling和MAX AMQ called。
下面一个ack_data的pdu自然是相应建立通信的意思了,经过TCP握手、COPT建立连接、S7comm建立通信,这样设备间的通信才正式建立完毕了。
往后的S7comm可以看到是read,也就是在读数据,数据包和上面提到的一样,不再赘述。经过查找,并没有flag。
这时候就要考虑modbus协议中是否存在flag了,这时候就要用到之前modbus的技巧了,1、2、3、4的function code没有大规模取数据的能力,flag一般都在他们之外,进行下简单的过滤,打印出相应的数据就ok了
脚本还是用上一篇文章的就可以,这里就不在放了,需要的去上一篇取即可(不水字数了)。
最终flag为modbusICSsecurityWin
总结
S7comm作为一个私有协议,它的可出题点其实更多,而且由于是私有协议,很多地方都还有挖掘的空间,这篇文章只是带大家按照我的思路,从无到有的分析了S7comm的各个部分,肯定有不完全正确的地方,也肯定有细节没有考虑到,希望大家能更进一步,探索更多的秘密。
转自安全客
往期推荐PLC通讯篇
大话与PLC通讯的N种方式第一期-以西门子300为例
大话与PLC通讯的N种方式第二期-S1200通讯案例说明
MES与PLC握手的几种方式——大话与PLC通讯的N种方式第三期
西门子S7-1200的Modbus RTU通讯-大话与PLC通讯的N种方式第四期
大话PLC的N种通讯第五期-基于C#的TCP通讯与S7通讯
简析西门子开放式用户通信OUC和通信小结——大话与PLC通讯的N种方式第六期
罗克韦尔PLC生产者和消费者——大话与PLC通讯的N种方式第七期
工业以太网与PROFINET---S7-1500 OUC 通信示例 | 大话与PLC通讯的N种方式第八讲
[附软件下载]施耐德SoMachine平台下的OPC UA通讯——大话与PLC通讯的N种方式第九讲
PROFINET下的 I-Device(智能设备)通信——大话与PLC通讯的N种方式第十讲
虚拟调试篇
深度解析RobotCAD、DELMIA等八大工业机器人离线编程软件—机器人的虚拟调试
PLC与SCADA或第三方软件的联合仿真调试—NetToPLCSIM
TIA配合Amesim、MCD、PDPS、Plant Simulation,这里有你想看的虚拟调试
自动化设备的虚拟调试-西门子数字化
仿真与虚拟调试第三期——Tecnomatix
Simcenter Amesim也能和博图仿真-这样的仿真和虚拟调试你用过吗?
罗克韦尔的虚拟调试与仿真最全合集
品牌篇
西家软件知多少-盘点有多少你不知道的西门子软件
罗克韦尔的软件全家桶
达索的数字化全家桶
侃侃PTC的数字化制造
标准篇
OPC UA-面向未来的工业通讯规范
基于IIoT的通信标准—TSN(时间敏感网络)
汽车动力总成生产线的Sicar-TRANSLINE 2000 HMI PRO
Sicar-从基于TIA Potal的汽车行业自动化标准看数字化制造
SIMOVE——基于TIA Portal 的AGV行业自动化标准
HMI/SCADA
一文带你了解西门子Wincc(从TIA Portal Wincc ,Wincc Classic 到Wincc OA)
初识西门子Wincc OA——超大型/分布式SCADA
WinCC V7.5典型架构及选型指南
WinCC系统的基本功能介绍——自动化工程师必备~
施耐德Wonderware system platform介绍
Wonderware-Intouch C/S架构冗余配置
WinCC、Citect、LabVIEW、InTouch、Ingnition,你更喜欢用哪个?|组态软件测评
wincc7.5和wincc 7.4 audit下载
WinCC (TIA Portal) 和WinCC flexible 访问 SQL SERVER数据库
今天就到这里啦~ ,如果各位看官喜欢的话,欢迎点击右下角的“在看”,或转发和收藏哦。(不要忘记文末彩蛋哦)
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
rgh1983
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』