设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
控制专题
›
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
›
现场总线,PROFIBUS与PROFINET有什么不同!
返回列表
发新帖
现场总线,PROFIBUS与PROFINET有什么不同!
[复制链接]
35096
|
0
|
2024-8-9 22:31:27
|
显示全部楼层
|
阅读模式
1、PROFIBUS与PROFINET有什么不同?是否有独立接口?
PROFIBUS是一种基于通信系统的现场总线。PROFINET是一种基于通信系统的以太网并提供一种较简单的方法将自动控制系统集成在广大的公司IT系统中,如MES(制造执行系统)或ERP(企业资源计划)。
自动控制系统供应商同时为PROFIBUS和PROFINET提供接口。
2、作为设备(即现场仪表仪器)生产商可以通过怎样的开发过程,使设备满足PROFIBUS的总线技术要求?怎样获取相关的技术资料和技术支持!
回答:PROFIBUS国际组织已经建立了全球PROFIBUS咨询中心。你可以在www.profibus.com->support->Compentence Centers上找到完整的列表。在北京也成了一家。PROFIBUS咨询中心为设备开发提供支持,熟知PROFIBUS需求,特别是认证程序。
3、若开发了一个PROFIBUS DP从站,有无测试软件?(一致性测试)或测试工具?
回答:PROFIBUS测试实验室已经开发了他们的个人测试软件。请与测试实验室联系。
4、GSD文件与DTM的区别在哪?
回答:GSD描述了设备的技术参数。它真实地满足了工业需求。DTM更加强大、灵活。它是一种非常好的控制现有系统并之后再次进行分支的方法。
5、在实时修改组态时,有何措施保证因修改出错而确保系统不发生致命性损坏?
回答:当下载一个新的组态时,每个人都知道自己在做什么。意识到实际过程有几秒不工作。
6、西门子公司为用户从事PROFIBUS主站或从站设计提供有哪些类别的支持芯片?说明一下各类芯片的特点和适应情况。在国内可以何处获取(购买)?
回答(西门子):购买PROFIBUS ASIC可以与您当地的中国西门子办事处联系。技术问题可通过德国的PROFIBUS支持中心进行解决
7、目前“楼宇智能化”也是大势所趋,现场总线在这方面的推广应用有无考虑?
回答:PROFIBUS主要应用于工厂及过程行业。它也可以用于楼宇自动控制。关键问题是该设备最优化楼宇自动控制主要具有的广泛使用这种分支的总线系统的接口(例如欧洲安装总线(EIB),当地运行网络(LON),bacNET)。
8、组态软件,例如step7,其与资产管理软件是不是有相似之处?不同的地方是什么?
回答(西门子):
S7,STEP7及PCS7是西门子的品牌。
S7支持一个完整的自动控制系统。
STEP7支持自动控制软件(编程,配置……)。
PCS7则支持DCS系统并包括来自S7的构成,特别是STEP7。资产管理软(PAM)功能集成在PCS7中。
9、PROFIBUS协议与标准可到什么机构索取?
回答:通常只有产品系统供应商及测试实验室需要PROFIBUS协议与规格。PROFIBUS标准本身可通过IEC或国家标准化机构索取。
除了该文献,像“PROFIBUS快速入门”也充足供应。
10、谈到现场总线的使用情况时会说某种总线,比如PROFIBUS及Interbus已安装了2000多万个节点,这里“节点”指什么?这意味着它们应用于相关领域的生产吗?
回答:术语“节点”是指“设备的数量”而不是I/O点。只有PROFIBUS能够应用于工厂自动化和过程自动化。大约210万安装了1260万PROFIBUS节点用于过程自动化应用中。
11、PROFIBUS-PA是如何解决冗余问题?
回答: PROFIBUS具有一个从站设备拥有两个物理总线接口的冗余理念。这两个总线接口能够
a) 通过一根总线电缆(从站冗余)连接主站
b) 通过一根总线电缆(从站冗余和主站冗余,也称作临时冗余)连接两个主站(初始主站及后备主站)
c) 通过两根独立的总线电缆(系统冗余)连接两个主站(初始主站及后备主站)
该理念仅适用于作为物理层的RS485接口。PROFIBUS PA典型地与曼彻斯特总线电力传输(MBP)运行,通过总线电缆产生动力推动设备,因此不会有两个总线接口的冗余从站。所以PROFIBUS PA中可使用两个独立的同种从站。该理念依照依赖于DCS的a),b)或c)进行应用。
12、电力系统产品可以采用PROFIBUS吗?
回答:是的。请参看例如ARC白皮书“过程行业中的PROFIBUS价值陈述”,第12页:“意大利采用PROFIBUS进行发电厂修补”。
13、就发展趋势来讲,APC先进控制算法,已内嵌到DCS的现场控制站(如Emerson的Delta V),SIEMENS,ABB的DCS现在能提供类似的技术吗?
回答(西门子):自5.0版本(2001年)以来,西门子DCS Simatic PCS7就可以使用先进过程控制算法(APC)。
15、如果APC算法内嵌到DCS的控制站,那么控制站的基础控制算法(PID等)若能内嵌到带现场总线的现场设备,势必大大增控制站的控制和优化功能。FF目前已具备在现场设备内嵌PID的功能块的功能,PROFIBUS-PA目前没有这样的功能。PROFIBUS-PA今后会解决这个问题吗?
回答(西门子):控制站没有必要运用PROFIBUS PA,现场总线性能充足并不断增强确保冗余的自动控制的有效性。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
panshaoqing
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』