>一、自动化生产线或运用PLC的地方往往需要配合各种传感器,传感器有磁性、电容、金属、光电等,一般称为接近开关,根据电流流入或流出分为NPN型与PNP型。
1、漏型(SINK)为电流从PLC的输入端流出,流入传感器,这样的传感器也称为NPN型,传感器内部相当于一个开关,对常开型来说它是断开的,有信号时闭合导通。NPN型传感器的接线方式为:西门子PLC的输入公共端M接24V电源的正极,传感器的棕色线接24V电源正极,蓝色线接电源负极,黑色线接PLC的输入端口I0.0等。电流的流向为:电源正极-->PLC的输入公共端M点—>PLC的内部电路(相当于一个灯泡)—>传感器的黑色线头—>传感器的蓝色线—>电源负极。在NPN型传感器中,黑色线与蓝色线之间相当于一个开关,(对于常开型)有信号时导通,没有信号时断开。 2、源型(SOURCE)为电流从PLC的输入端流入,传感器流出电流进入PLC,这样的传感器也称为PNP型,传感器内部相当于一个开关,对常开型来说它是断开的,有信号时闭合导通。PNP型传感器的接线方式为:西门子PLC的输入公共端M接24V电源的负极,传感器的棕色线接24V电源正极,蓝色线接电源负极,黑色线接PLC的输入端口I0.0等。电流的流向为:电源正极-->传感器的黑色线头—>PLC的内部电路(相当于一个灯泡)—>PLC的输入公共端M点—>电源负极。在PNP型传感器中,黑色线与棕色之间相当于一个开关,(对于常开型)有信号时导通,没有信号时断开。 各种传感器中,一般蓝色线接电源负极,棕色线接电源的正极,黑色线接负载。 二、漏型(NPN型传感器)电路连接方法 电源的正极接输入的公共端M,负极接NPN型传感器的蓝色线,黑色线接PLC的输入端口I0.0等。
M点与I0.0之间的负载就是PLC 内部的我们所说灯泡(负载)。怎么判断一个三端的传感器是NPN还是PNP型,方法很简单,24V直流电源正极接棕色线,电源的负极接蓝色线,对常开型传感器来说(大部分都是常开型的),动作时黑色线电压是0V的是NPN型,是24V的是PNP型。
三、源型(PNP型传感器)电路连接方法 电源的负极接输入的PLC的输入公共端M,正极接PNP型传感器的棕色线,黑色线接PLC的输入端口I0.0等。 总结一下:无论什么型号的传感器,黑色线都是接PLC的输入端I0.0等,棕色线接电源正极,蓝色线接电源负极。如果(对常开型NO)传感器动作时黑色线接电源负极,则为NPN型(漏型),电源的正极接PLC的输入公共端M。如果(对常开型NO)传感器动作时黑色线接电源正极,则为PNP型(源型),电源的负极接PLC的输入公共端M。