[电工&电子] 西门子1200PLC 之间的profinet多主站通讯

[复制链接]
查看216 | 回复0 | 2024-7-28 11:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
>

profinet多主站模式

一、Profinet是通过以太网连接在一起的,西门子smart200、1200PLC及1500PLC都配有一个或两个网络接口。四台西门子1214PLC每一台都通过网线连接到网络交换机上,可以是普通的网络交换机,也可以是西门子的工业用交换机。

我用的PLC如下图,其中两台除1214cup外还添加了其他模块,另两台只有1214cup

二、正确组态每个PLC的设备以及IP地址,让安装有TIA博图软件的电脑与所有的PLC在一个网段上。我的电脑的IP地址是192.168.0.10、PLC_1的IP地址为192.168.0.2、PLC_2的IP地址为192.168.0.3、PLC_3的IP地址为192.168.0.4、PLC_4的IP地址为192.168.0.5。

三、配置profinet
  每一个PLC既可以做主控器,也可以做智能IO设备,每个PLC默认为IO主控器。

1、配置PLC_1,操作模式--勾选IO设备--已分配的IO控制器,选PLC_4。双击添加新增传输区1和传输区2,改变传输方面与传输的字节数,本例传输两个字节,方向向右的传输给PLC_1,方向向左的传输给主控器PLC_4。

2、配置PLC_2,操作模式--勾选IO设备--已分配的IO控制器,选PLC_1。双击添加新增传输区1和传输区2,改变传输方面与传输的字节数,本例传输两个字节,方向向右的传输给PLC_2,方向向左的传输给主控器PLC_1。

3、配置PLC_3,操作模式--勾选IO设备--已分配的IO控制器,选PLC_2。双击添加新增传输区1和传输区2,改变传输方面与传输的字节数,本例传输两个字节,方向向右的传输给PLC_3,方向向左的传输给主控器PLC_2。

4、配置PLC_4,操作模式--勾选IO设备--已分配的IO控制器,选PLC_3。双击添加新增传输区1和传输区2,改变传输方面与传输的字节数,本例传输两个字节,方向向右的传输给PLC_4,方向向左的传输给主控器PLC_3。

分别编译下载到各自的PLC中,组态完成。




四、每个PLC都增加一个监控表。PLC_1一方面是PLC_2的主控器,另一方面是PLC_4的智能IO设备。PLC_2一方面是PLC_3的主控器,另一方面是PLC_1的智能IO设备。PLC_3一方面是PLC_4的主控器,另一方面是PLC_2的智能IO设备。PLC_4一方面是PLC_1的主控器,另一方面是PLC_3的智能IO设备。



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则