PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 35350|回复: 0

变频器整流电路的检测与故障诊断

[复制链接]
发表于 2024-7-26 13:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在变频器的众多组成部分中,整流电路扮演着至关重要的角色。整流电路的主要功能是将交流电转换为直流电,为后续的逆变电路提供稳定的直流电源。本文将着重讨论三相不可控整流电路的检测与故障诊断方法。

   首先,我们来了解一下三相不可控整流电路的基本结构。三相电源分别接入R、S、T三相,整流桥的上桥臂共阴极,引出正极P1;下桥臂共阳极,引出负极N。在检测整流电路时,我们可以使用指针式万用表,将其拨至电阻“1k”档。



   检测的第一步是测量上桥臂三个二极管的正向和反向电阻。将红表笔(代表电源负极)接至P1,黑表笔(代表电源正极)分别接至R、S、T三相,测量正向电阻,正常情况下,其阻值应趋近于0。随后,调换表笔,测量反向电阻,此时阻值应趋于无穷大。同样的方法也适用于下桥臂的二极管测量。

   这种检测方法是在变频器未上电的情况下进行的,目的是粗略判断整流电路的工作状态。若正反向电阻都很大,可能意味着对应的二极管出现断路;若正反向电阻都很小或趋于0,则可能是二极管短路;若正向电阻偏大,反向电阻偏小,则可能是二极管性能下降,需要更换。



   值得注意的是,上述检测方法仅适用于不可控整流电路。若遇到半控整流(上桥为晶闸管,下桥为二极管)或全控整流(上下桥均为晶闸管),则需要采用不同的测量方法。对于晶闸管,除了测量其各极之间的正反向电阻外,还需判断其触发能力是否正常。

   在半控整流电路中,我们可以使用万用表测量晶闸管A、K极之间的正向电阻,正常情况下应接近无穷大。https://www.dgdqw.com版权所有。然后,用导线短接A、G极,为G极提供触发电压。若晶闸管工作正常,A、K极之间应导通。移开导线后,晶闸管应仍处于导通状态。若短接前后电阻变化不大,说明晶闸管失去触发能力;若移开导线后电阻变大,则可能是晶闸管开路。



   此外,我们还可以通过观察输出波形来判断整流电路的工作状态。正常情况下,三相电源输入后,输出端在每个周期内应出现六个波头。若波头数量减少,可能意味着有桥臂发生断路或电源缺相。此时,应进一步检查三相电源和整流桥的工作状态。

   变频器整流部分由于其工作特性和环境因素,容易出现故障。正确的检测和故障诊断方法对于确保变频器的稳定运行至关重要。通过本文所介绍的检测方法,我们可以对整流电路进行初步的判断和排查,为后续的维修和更换提供依据。同时,对于不同类型的整流电路,我们还需要根据其特点采用相应的检测手段,以确保检测的准确性和有效性。

电工电气学习网https://www.dgdqw.com

独家原创稿件,非授权谢绝转载!


推荐阅读:变频器与逆变器中的母线电容选型原理,戳下方“阅读原文”