通讯测试 伺服:SV-X2EA040A-A 配置:9600,8,N,2,CRC校验
方式:使用串口调试助手,通过ModbusRTU实现与伺服通讯,使用通讯口为CN4/CN5
CN4、CN5均可通过ModbusRTU读取到伺服中的数据 CN4、CN5口接口定义如下图所示
使用03功能码读取多个寄存器 通过ModbsuRTU读取P00.08=10000,读取P21.36=1112
使用06功能码写单个寄存器 由于P00.04为16位寄存器,只要写2个字节即可。写P00.04=102, 指令下发:
使用10功能码连续写多个寄存器 由于P00.08是32位的寄存器,所以要一次性写4个字节才能修改成功P00.08的值。 需要注意的是:写32位寄存器时,低16位存放在第1个16位寄存器中,高16位存放在第2个16位寄存器中。 这样,当给32位寄存器P00.08修改数值由10000改为12345时候,32位的12345表示为16#0000 3039 将高16位的16#0000数据存放在第2个16位寄存器中 将低16位的16#3039数据存放在第1个16位寄存器中 这样,组成的帧为“01 10 00 08 00 02 04 30 39 00 00 2D 04”
100篇原创文章【公众号-我的原创】EPLAN部件库下载链接 EPLAN激活教程 西门子作为OPC UA服务端 西门子制作HMI页面切换效果 以下是官方说明书资料