设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
控制专题
›
『高级语言/组态软件/触摸屏』
›
昆仑通态MCGS触摸屏串口485/232设置
返回列表
发新帖
昆仑通态MCGS触摸屏串口485/232设置
[复制链接]
12977
|
0
|
2024-7-16 08:54:20
|
显示全部楼层
|
阅读模式
通常,我们会使用触摸屏与PLC来进行通讯。就以昆仑通态(MCGS)触摸屏为例:
当我们在PLC上安装RS232模块时,就需要触摸屏上的RS232接口与PLC进行通讯。
当我们在PLC上安装RS485模块时,就需要触摸屏上的RS485接口与PLC进行通讯。
如何设置?
下图为昆仑通态触摸屏TPC 7062K为例
触摸屏的背面有5个接口,分别是网口、USB-A、USB-B、电源接口、9针COM口,如下图所示:
COM口内含有:1路RS232+1路RS485
PLC相应的通讯口与接口的相应针脚相连,在软件内配置,即可实现。
定义如下图所示:
根据上图连接好线缆后,需要在软件内进行设置才能使用:
在配置中,选择“串口端口号(1~255)”的下拉框,选择里面的“0-COM1”或者“1-COM2”或者“2-COM3”。
选择第一个时,为RS232通讯方式,
选择第二个时,为RS485通讯方式,
选择第三个时,未定义(见串口引脚定义图)
这样,配置完毕,设置好通讯参数以及变量对应关系,即可实现组态与PLC通讯了
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
成精的年糕
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』