[电工&电子] 近20年的老设备故障 ,无任何参考资料,老电工凭多年经...

[复制链接]
查看117 | 回复0 | 2024-6-12 08:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台近20年设备中一台变频器报过电流,告知对方:1、查电机;2、查机械传动;3、换变频器。

反馈回来:本厂电工查电机没问题;本厂保全工查机械没问题;另换一个备品旧变频器故障依旧。
去现场查看,机修说肯定没问题。脱掉变频器输出的电机线(共5根,除UVW线外,有1条黄绿线,还有1根黑线,这2根线原来是同时接到变频器零母线排的)。打开电机端盖,只有4根线,UVW加黄绿线。查电机线UVW对黄绿地线,绝缘正常;测UVW绕组,对称,约为2欧姆。至此,认为电机OK。

另找一个全新变频器(非原型号),重新对接接线端子,设置参数,上电,开车,变频器继续报过电流。看来,不是变频器的问题。
突然想到,电机线中和黄绿线接在一起的那条黑线是什么?问电工,不清楚,但原厂就是这条黑线和黄绿线并接到接地母线排的。查旁边另一套同型设备,证实电工说得正确。



不管怎样,查!用万用表测这个黑线,对黄绿线绝缘,但对电机UVW线500欧姆!对照测量另一套设备的这个黑线,无论是对地或对电机的UVW线,都是绝缘!
问题一目了然:变频器端电机线中的这个黑线,与电机线UVW漏电,导致当将黑线和黄绿线接零线排后,电机UVW线,通过黑线接地了!甩掉这个黑线,上电,运行,OK!
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则