[电工&电子] 一个24V继电器竟然烧坏了PLC的输出点,简单的故障,有可能是复杂问题

[复制链接]
查看321 | 回复0 | 2024-6-7 14:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
>
继电器里面带了二极管,PLC输出控制继电器,就算接反了,最多继电器不动作,为什么会烧掉plc的输出点呢?
几天前,我所在的公司发生了这样一起事故,电工在接线和调试过程中因一时的疏忽,导致PLC的一个输出端子(Y点)烧坏了。

当天,电工按照常规流程接好了线路,PLC程序也顺利灌入并开始了调试。然而,在通电后不久,电工闻到了一股烧焦的味道。

他立即断开了电源,并发现PLC输出端子上的一个Y点已经烧黑。这一发现让在场的所有人都感到惊讶,因为在此前的检查和调试过程中,一切似乎都进行得十分顺利。

电工迅速对线路进行了检查,发现这个烧坏的Y点控制着一个24V的中间继电器。更进一步的检查显示,继电器的线圈正负触点被接反了。

按照常理,这样的接法虽然可能会导致线圈指示灯不亮,但不太可能直接导致继电器或PLC的损坏。

电工原本以为是线圈本身出了问题,或者是型号不匹配(误以为是12V的线圈)。但当他拆下线圈进行检查时,发现线圈内部竟然内置了一个二极管。

这种设计使得一旦线圈的正负触点接反,二极管就会烧毁,进而可能导致整个继电器的损坏。

电工对此感到十分困惑,因为这种带有内置二极管的继电器并不是他们常用的型号。他回想起是在货架上随手拿的,因为外观和原来的继电器一样,所以并没有过多考虑。

然而,正是这种看似不起眼的疏忽,导致了如此严重的后果。

此次事故不仅烧坏了PLC的一个触点,而且触点上的铜箔也被烧得面目全非,无法修复。这意味着原有的程序无法再在该触点上运行,公司不得不重新调整程序以适应这一变化。

这次事件给我们敲响了警钟:即使是经验丰富的电工,在面对看似熟悉的设备时,也不能掉以轻心。

24V继电器的线圈不分正负,接反了可以动作,只是指示灯不亮而已,为什么会烧坏PLC的输出点呢?欢迎大家在评论里面交流与讨论~


PLC经典案例与源程序


扫码领取PLC经典案例与源程序

点击阅读原文,系统学习电工、PLC和触摸屏全套视频


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则